西门子s120变频器控制电机如何实现端子启动,怎么修改点动速度

过去只对西门子MM系列的普通变频器有过接触,没有用过矢量变频器。现有一s120控制的收卷电机,想提高它的点动速度,需要修改哪个参数?s120也能像MM440一样实现端子控... 过去只对西门子MM系列的普通变频器有过接触,没有用过矢量变频器。现有一s120控制的收卷电机,想提高它的点动速度,需要修改哪个参数?s120也能像MM440一样实现端子控制么,他是如何设定的? 展开
 我来答
屋有
2015-08-19 · 超过57用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:126
采纳率:0%
帮助的人:75.6万
展开全部
其实也差不多的,矢量变频器只是说你的控制方式的应用,是有关电机速度或者位置控制的优化,这个是西门子提出的。旧的MM440一般都是V/F控制的。
S120当然可以实现端子控制,关键在于你想怎么用,不过现在的工业自动化的集成化,大型化趋势,所以一般都是用总线控制的,即方便调试,监控及维修,又省去布线能一系列的麻烦事。
一般都是用STARTER或者SCOUT来调试的,涉及的参数比较多,也比较自由,用端子的话。
最好用它的向导,可以省去很多麻烦 。
当然如果你水平高的话,参数表也完全可以。不嫌累了就用BOP.
你现在的点动速度,应该是在PLC里修改的。具体要看你的项目了
追问
高手一出手就知有没有
我仅仅是工厂的一名小电工,对plc,变频器有所耳闻,仅知道一点皮毛,所以问题也都怪怪的,描述不清楚,以后很请大师多帮帮