亚南4000080999
2016-10-25 · TA获得超过104个赞
知道小有建树答主
回答量:210
采纳率:0%
帮助的人:108万
展开全部

  同一电站的柴油发电机应尽量选用同一型号,同一容量的柴油发电机,以便备用相同的零部件,方便维修与管理。负荷变化的的工程,也可选用同系列不同容量的机组。机组输出标定电压一般为400V,个别容量大,输出距离远的工程可选用高压的柴油发电机组。

  一般而言,柴油发电机组容量的估算按机组长期持续运行输出的功率能满足全程最大负荷进行选择,并根据负荷的重要性确定备用机组的容量。柴油机持续运行的输出功率,一般为标定功率的0.9倍,如果机组容量选择过小,则无法带动全部负载或在启动大功率负载是导致突然停机的现象;如果记者容量选择过大,则投资成本和维修过高,造成资源浪费。而且根据柴油发电机的特性,在其长时间小负荷工作时,将造成柴油机的活塞环、喷油嘴等处积碳严重,气缸磨损加剧等损坏机组的不良后果。另外,在容量估算时需要考虑多方面的因素,包括使用环境,负载类型和预留余量等方面。

  (1)、使用环境,不同的使用环境会影响机组的输出功率。使用环境包括;环境温度、海拔高度和相对湿度。当环境温度。海拔高度和相对湿度过高时空气密度将降低,机组燃烧时需要的氧气将供油会减少,机组的输出功率应相对下调。换言之,选用的柴油发电机功率要比负载的功率高,既当柴油发电机组在标准状况工作时,应对柴油发电机的功率进行校正。

  值得注意的是;电子喷油柴油机采用了电子喷油技术,通过安装在柴油机上的电子控制单元对进气支管的进气压力、燃油温度等参数的精确测量,以控制每个喷油器的喷油正时喷油量,使得机组在非标准环境下功率下降比较少。

  (2)、负载类型,不同类型的负载对柴油发电机的容量要求相差很大。负载类型一般分为电阻性负载、电感性负载与内含整流性电路的非线性负载(又称为整流性负载)。阻性负载如灯泡、电炉和烤箱等;感性负载如空调、机床和水泵等,非线性负载如UPS、电子计算机、程空交换机和PLC设备等。其中阻性负载的特性是电阻基本保持不变,电流随电压按比例下降,带这种负载时,柴油发电机组的容量只要稍大于负载功率即可,但在带感性负载和非性负载时,柴油发电机组的容量就要重新计算。

  ①、电感性负载对容量的影响,电感性负载(如笼性三想异步电动机)的特性是,当启动时很大的电流,而且功率因数大大低于正常运行值。如果直接启动,其启动电流为正常运转时的5~7倍,这就要求柴油发电机组的容量足够大以满足其启动要求。但是随之而来的问题是机组的功率选大了,而正常运行时功率又小于机组的额定功率,这显然是不经济的。

  例如;柴油发电机组带一台额定功率为P﹦60KW,满载稳定运行时的电压U﹦380V、功率因数cos ,效率 =93﹪、启动电流值为额定时6倍的三相异步电动机时;

  额定电流值为:

  

  

  如果根据额定流值选择机组,只要机组的最大输出电流值大于112A即可。

  由于其启动电流为额定电流值的6倍(112×6=672A),为了满足启动要求,不得不选择最大输出大于672 A的机组,显然,机组的功率变大了,而正常运行时其功率又远小于标定功率,非常不经济。为了减小电动机启动时的影响,往往采用减压启动的方法,就是在启动时降低加在电动机绕组上的电压,待电动机转速接近稳定时,再把电压恢复正常值。常用的减压方法有以下几种;

  a、星形-三角形(Y-△)换接启动;

  b、自耦减压启动;

  c、电抗减压启动;

  d、延边三角形启动;

  其中  星形-三角形(Y-△)换接启动法的启动电流为直接启动1∕3;自耦减压启法备有抽头,可根据启动转矩的要求得到不同的电压;电抗减压启动的启动电流按其端电压的比例降低;延边三角形启动的启动电流一般为直接启动的1∕2.具体的操作方法可由有关的电工手册差得。

  ②、非线性负载(又称为整流性负载)对容量的影响,非线性负载设备都有启动冲击电流、谐波反馈 、电流突变等干扰,而往往对机组电压降值有很高的要求。由于柴油发电机组所送出的电源本身不但电压畸形变率不大,而随着机组额定输出功率容量的减小,其内阻增大的矛盾会显得更加突出。当带电阻性负载时,这种影响不易被觉察。然而带像计算机和通信设备这种整流滤波形负载或UPS等非线性负载时,会影响负载的正常运行乃至使用寿命,出于安全方面的考虑应把机组容量选大些。

  在计算柴油发电机组容量时,应明确各个负载的性能,已作出正确的选择。如下表表示:

浮尘浪子1
2016-08-09 · 知道合伙人教育行家
浮尘浪子1
知道合伙人教育行家
采纳数:8269 获赞数:24715
2013年毕业于湖南城市学院环境工程专业,从事污水处理业务。

向TA提问 私信TA
展开全部

柴油发电机组容量选择分两步进行:

第一步,

根据负载之和初选发电机容量,并检验柴油发电机在负荷峰值电流冲击下的电压降,使其不超过允许值;第二步,校验柴油机的能力,即在负载峰值功率(与电动机有效启动容量相似的涵义)冲击下,柴油机不得熄火停转,而应使所拖动的发电机把负载电动机启动起来,也就是柴油机的功率必须大于负荷的峰值功率。完成第一步工作后,可求出负载峰值电流为负荷电流的多少倍,查下图的曲线,检验电压降,看看发电机能否满足要求。


第二步工作,需计算出作用在柴油机轴上的峰值功率,并与柴油机制动功率比较。现以某品牌柴油发电机为例(该柴油发电机允许端电压瞬时压降为20%)说明这一过程。选一台佩特波柴油发电机,为功率分别为15kW、27kW、27kW、27kW、45kW、55kW、95kW的异步电动机供电,按三种启动次序启动,表1为按电动机的功率由小到大次序方式启动,表2按电动机功率由大到小次序方式启动,为按电动机启动电流由大到小次序方式启动。根据负荷电流初选主发电机功率为360kW,型号为CV360。

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
爆力舒
推荐于2018-03-02 · TA获得超过276个赞
知道小有建树答主
回答量:655
采纳率:0%
帮助的人:226万
展开全部
  • 以下 回答来源于网络仅供参考(福建亚南电机)

  • 现代一般民用建筑中,柴油发电机在火灾时为消防负荷,平时为重要负荷提供备用电源。柴油发电机的容量应首先要满足稳定计算负荷需要,包括消防负荷和保证负荷两部分。 

  • 作为消防负荷,通常是作为消防用电设备的备用电源,一旦市电停电,即刻联锁开启发电机组。遇到非消防紧急状态下的一般停电时,生活泵、客梯、酒店厨房动力、星级客房照明等负荷(称为保证负荷)亦需后备电源的供应。如果设计发电机组仅仅负担应急照明等消防负荷,对保证负荷无法顾及,则必将造成机组空置、资源浪费。 

  • 为此,进行低压配电系统设计时,在满足消防负荷需要的前提下,可考虑停电而非火灾时,发电机对保证负荷的供电。一种做法是将保证负荷集中接到发电机应急母线段上,火灾时,由火灾确认信号将保证负荷(客梯除外)的总开关分励脱扣。总之,应分别计算消防负荷和保证负荷。在确定发电机组容量时,应首先满足消防负荷的要求,再根据建设方的要求接入相应的保证负荷。 

  • 柴油发电机组的容量大小,除要满足上述稳定计算负荷需要外,还必须进行电动机启动时的电压降校验,即启动任一电动机时,其端子允许电压降应在规定范围之内。 

  • 消防负荷如何正确计算应引起重视。推荐的计算原则是,只考虑一个防火分区发生火灾(正如水消防一样),即认为两个及以上的防火分区同时发生火灾的可能性是非常低的。通常,消防泵作为固定负荷必须计入,而消防电梯、防排烟风机等负荷计入多少,则要视其在某防火分区火灾时投入服务的负荷大小而定。确定发电机容量,应以最不利的一个防火分区发生火灾时,同时投入运行的消防负荷为准。


本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
康姆勒发电机
2018-11-06 · TA获得超过1753个赞
知道小有建树答主
回答量:1969
采纳率:95%
帮助的人:151万
展开全部
顾客选购柴油发电机组应考虑的因素主要有性能、机组的用途、负荷的容量与变化范围、自动化功能等。
康姆勒建议消费者选购柴油发电机组选择考虑因素主要有:
(1)发电机组自动化功能涵盖哪些?
(2)发电机与励磁方式需要选择交流励磁机
(3)使用环境条件(主要指海拔和气候环境)
(4)负荷容量。应根据不同用途选择不同的负荷容量和负荷,确定柴油发电组机组的容量和备用容量。
(5)用途。柴油发电机组一般分为:常用、备用和应急等3种情况。用途不同,要求就有所区别。
购买柴油发电机组需避免的八大陷阱:
1、需要在合同中写明购买发电机时候会附带的配件。如:油箱、输油管,电瓶(电瓶规格、多大容量、几个?)。
2、避免购买不带保护功能(俗称四保护)的机组。购买时,注意检查发电机组的仪表是否全面?空气开关是否配备?
3、避免购买到小于发电机功率的柴油机来配置机组。业内一般规定柴油机功率≥发电机功率10%,因为有机械损耗。
4、混淆KVA和KW的关系。把KVA当成KW夸大功率,卖给客户。实际上KVA是视在功率,KW是有效功率,他们之间的关系为IKVA=0。8KW。进口机组一般用KVA表示功率单位,而国内用电设备一般都用KW表示,所以核算功率时应把KVA打8折换算成KW。
5、明确了解柴油机或发电机品牌,产地,机组品牌。实际上任何一台柴油发电机组均不可能由一家企业独立完成。客户应全面了解机组的柴油机、发电机、控制柜制造厂家及品牌,才能综合评估出机组的档次。
6、避免购买到二手翻新机。可以检查内部零件的耗损情况来检查。
7、避免购买低于市场行情离谱的发电机组。太低价格的机组一般有问题。
8、不讲长行(额定)功率和后备功率的关系,仅说一个“功率”,把后备功率当作长行功率卖给客户。实际上,后备功率=1。1x长行功率。而且,后备功率只能在12小时连续运行中使用1小时。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
华全动力集团
2016-09-20 · 中国发电机组行业第一梯队领跑者
华全动力集团
华全发电设备覆盖1-3000kw功率范围的柴油、汽油、燃气发电机组,此外还包括水泵机组、移动升降灯等。(玉柴、潍柴、康明斯、沃尔沃、珀金斯等)已广泛应用于工农业生产、工程施工、商业地产。
向TA提问
展开全部
现代一般民用建筑中,柴油发电机在火灾时为消防负荷,平时为重要负荷提供备用电源。柴油发电机的容量应首先要满足稳定计算负荷需要,包括消防负荷和保证负荷两部分。
作为消防负荷,通常是作为消防用电设备的备用电源,一旦市电停电,即刻联锁开启发电机组。遇到非消防紧急状态下的一般停电时,生活泵、客梯、酒店厨房动力、星级客房照明等负荷(称为保证负荷)亦需后备电源的供应。如果设计发电机组仅仅负担应急照明等消防负荷,对保证负荷无法顾及,则必将造成机组空置、资源浪费。
为此,进行低压配电系统设计时,在满足消防负荷需要的前提下,可考虑停电而非火灾时,发电机对保证负荷的供电。一种做法是将保证负荷集中接到发电机应急母线段上,火灾时,由火灾确认信号将保证负荷(客梯除外)的总开关分励脱扣。总之,应分别计算消防负荷和保证负荷。在确定发电机组容量时,应首先满足消防负荷的要求,再根据建设方的要求接入相应的保证负荷。
柴油发电机组的容量大小,除要满足上述稳定计算负荷需要外,还必须进行电动机启动时的电压降校验,即启动任一电动机时,其端子允许电压降应在规定范围之内。
消防负荷如何正确计算应引起重视。推荐的计算原则是,只考虑一个防火分区发生火灾(正如水消防一样),即认为两个及以上的防火分区同时发生火灾的可能性是非常低的。通常,消防泵作为固定负荷必须计入,而消防电梯、防排烟风机等负荷计入多少,则要视其在某防火分区火灾时投入服务的负荷大小而定。确定发电机容量,应以最不利的一个防火分区发生火灾时,同时投入运行的消防负荷为准。
已赞过 已踩过<