中央空调清洗标准与流程是怎样 请看专业人士解答
2020-10-14 · 土巴兔,省钱省心更省时间的一站式装修平台
空调在我们生活中还是普遍使用的,特别是在炎热的夏天,空调几乎是每天都必须开启的家用设备之一。中央空调可以说在公共办公场所使用的比较多。随着家用空调中央空调的普及,空调已成为传染疾传播的主要渠道,所以为了我们大家的健康,请务必每年要对空调进行清洗一次,特别是放了一个冬天都没用,到第二年夏天要用的时候。清洗时尤其要注意中央空调内部的灰尘和细菌。
中央空调清洗标准-清洗保养内容
1、翅片清洗及消毒
根据风机盘管、地柜、吊柜的结构可以看出:风机盘管、地柜、吊柜在长期的重复运行中,空气中夹杂的大量粉尘、微生物、病毒、细菌等物质会填堵弧型叶片、层层包裹表冷器,并严重尔表冷器之间微小空隙,影响送风量和表冷器的散热,须进行清洗消毒工作。
2、冷凝水盘清洗及消毒
冷凝水盘钟与空气接触,空气中的粉尘、细菌、病毒与冷凝水溶解后,结垢、长藻。潮湿环境变成了细菌(特别是“军团菌”)的温床,各种细菌大量繁殖滋生。因此冷凝水盘的洁净程度将钟影响到室内空气的品质。
3、风机叶轮清洗及消毒
由于大量灰尘沉结于叶轮表面,致使风机转速下降,造成出风口风量下降。
4、末端设备维修保养
清洗完后,部分有问题风机轴承需更换;有电机故障及时报告并及时维修;接水盘漏水及时处理;其它末端故障及时排除。
中央空调清洗标准-清洗保养流程
1、覆盖、保护室内物品。
2、启动风机检查其运行状况,若有异常,填写施工前故障确认单。
3、取下回风口及过滤网并清洗。
4、用专业仪器测量表冷器回风口处清洗前上、中、下部风速值。
5、用切割机在吊柜顶部开孔,便于吸收污水,清洗完后再用镀锌铁皮封住开孔并恢复保温层。
6、检查末端设备污染情况,并进行录像和拍照,清洗前若发现末端设备有损坏及时找门店电工确认后再施工。
7、先用刷子将表冷器表面上的污垢,扫刷一遍,用垃圾袋清装垃圾。再用专用吸橱清扫表冷器两边粉尘,然后用清水先冲洗一遍。
9、再用格科铝翅片专用清洗剂(可生物降解表面活性剂,并根据其增溶、分解和发泡原理配方,避免酸和的腐蚀,从而确保对翅片和设备安全性)于表冷器两侧(外侧和里侧),喷洒时要从上至下喷洒均匀。
10、5-10分钟后,用清水将泡沫和残留物清洗干净(手握水枪头应于表冷器成九十度智,将水枪调制最小的压力至上而下均匀反复冲洗表冷器,直到表冷器背面透水为止)。
11、清洗冷凝水盘,吹洗冷凝水管,一定要疏通排水管。
13、用高压清洗机清洗风机,清洗时要将电机拆卸下来或用塑料袋包好,防止电机进水。
14、用格科空调清洗剂(种安全、无味的杀菌剂)喷洒空调风柜。
15、对表冷器、风机叶轮及涡轮、冷凝水盘、风机内外表面、过滤网等进行消毒处理。
16、可净化污垢,并防止腐化、尔及异味的再次生成;
17、检查风柜表冷器肩机清洗质量并拍照、录像。
18、开启风机试运行并测风速,恢复回风口,风柜面板,过滤网等。
19、清理现场卫生,风机房要打扫擦洗干净,吊柜及盘管外部都须擦洗干净,由甲乙双方人员签字确认清洗前后施工验收单。
中央空调清洗标准-清洗后效果
1、风柜、风机盘管经过清洗处理后,粘附在表冷器铝翘片上的油垢、结块的灰尘及氧化层彻底清洗干净,可以减少空气通过的阻力,增大热交换的面积,提高送风量,同时表冷器的冷量释放效果将大大提高,达到节省整个中央空调系统耗电量的目的;
2、风柜、风机盘管经过消毒处理,残留在内表面、接水盘、风机内的微生物细菌被彻底杀灭,使军团菌等致病微生物没有繁殖的空间,减少疾病传播;
3、经过清洗、消毒、保养工程后,增长空调设备的使用寿命,减少设备长期维修的费用。同时也消除了设备的安全隐患。
4、清洗完后,由清洗单位提供末端设备清洗消毒工程验收确认单和照片。
5、清洗后风柜的风机叶轮彻底洗净,回风口风速平均值大于清洗晴速平均值100%以上,其它清洗效果以清洗前后照片为准。
中央空调清洗不仅有利于我们的身体健康,还为空调的制冷效果带来显著的改善,同时还延长了中央空调各部件的使用寿命。中央空调的清洗必须采用专用的机械清洗设备及工具,有专门的人员来完成。所以我们只要对中央空调的清洗标准有个大致的了解就可以了。对于一些家用空调,清洗可能没有中央空调那么麻烦,这时我们也可以考虑个人进行清洗,但清洗之前请务必阅读相关的说明书。