可燃气体探测器如何选购?

尼德利气体探测器都安装使用过吗... 尼德利气体探测器都安装使用过吗 展开
 我来答
封琴瑟烟雨冢

2020-11-02 · TA获得超过4367个赞
知道大有可为答主
回答量:4252
采纳率:96%
帮助的人:96万
展开全部
可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。常见 的 可燃气体有天然气、液化气、煤气、烷类、炔类、烃类等可燃性气体醇类、酮类、苯类、汽油等有机可燃蒸汽
可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。可燃气体探测器主要用于测有毒、可燃两种类型,有毒气体探测器有催化燃烧式、半导体式;有毒气体探测器有电化学式、红外式、光离子式。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,而铂丝的电阻率便发生变化。 红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体!
燃气探测器定点式安装一经就位,其位置就不易更改。根据朗鑫多年来的研究发现,具体应用时应考虑以下几点。

1、根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。

2、弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。

3、根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。

4、研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。综合这些状况,拟定出最终设点方案。这样,需要购置的数量和品种即可估算出来。

5、对于存在较大可燃气体泄漏的场所,根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生可燃气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。

6、对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上,并注意周围环境特点。对于容易积聚可燃气体的场所应特别注意安全监测点的设定。

7、对于开放式可燃气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的可燃气体含量接近或达到爆炸下限浓度,这些都是不可忽视的安全监测点。

8、对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。

提示:为安全起见,对于燃气探测器的安装,用户务必请专业人员完成此项操作。