三线制NPN型接近开关与西门子plc224xp相连接,棕色线接+24v,蓝色线接-24v,黑色线接
三线制NPN型接近开关与西门子plc224xp相连接,棕色线接+24v,蓝色线接-24v,黑色线接plc输入端假如是I0.0,输出端Q0.0接继电器程序是,|--I0.0...
三线制NPN型接近开关与西门子plc224xp相连接,棕色线接+24v,蓝色线接-24v,黑色线接plc输入端假如是I0.0,输出端Q0.0接继电器程序是,|--I0.0---|p|---Q0.0,是带自锁的,但图上弄不出,为什么金属物靠近接近开关时,接近开关上指示灯是亮的,但Q0.0没有输出?从梯形图监视看I0.0都没有闭合,请问各位大侠是什么原因,该怎样弄?
展开
- 你的回答被采纳后将获得:
- 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
3个回答
展开全部
应该是你的程序有问题,程序里的脉冲信号的时间非常短,外部的Q0.0是线圈吸合的时间要比脉冲的时间要长,用一个带时间两秒或三秒的中间点控制,试一试,另外验证你是接近开关还是内部程序,先把接近开关拆掉,直接接通I0.0实验程序,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个你要看看你的PLC输入是接了漏型还是源型。如果你用漏型的接法,但是你用的是NPN的传感器,所以才有这种问题。简单点来说就是你看下你的输入公共端,M接到是24+还是24V-就知道了。
更多追问追答
追问
西门子plc224xp输入漏型和源型两种接法都可以,输入公共端接24+和24v-也都试过,就是不行,不知道问题倒底出在哪里,请师傅还帮我分析分析。
谢谢师傅
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2016-02-27 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
com接线了吗
追问
接上按钮开关是可以的,接近开关不行,师傅问题到底出在哪里?
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询