三线制NPN型接近开关与西门子plc224xp相连接,棕色线接+24v,蓝色线接-24v,黑色线接

三线制NPN型接近开关与西门子plc224xp相连接,棕色线接+24v,蓝色线接-24v,黑色线接plc输入端假如是I0.0,输出端Q0.0接继电器程序是,|--I0.0... 三线制NPN型接近开关与西门子plc224xp相连接,棕色线接+24v,蓝色线接-24v,黑色线接plc输入端假如是I0.0,输出端Q0.0接继电器程序是,|--I0.0---|p|---Q0.0,是带自锁的,但图上弄不出,为什么金属物靠近接近开关时,接近开关上指示灯是亮的,但Q0.0没有输出?从梯形图监视看I0.0都没有闭合,请问各位大侠是什么原因,该怎样弄? 展开
 我来答
  • 你的回答被采纳后将获得:
  • 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)
百度网友cfaca85ae
2016-02-27 · TA获得超过107个赞
知道答主
回答量:76
采纳率:0%
帮助的人:31.4万
展开全部
应该是你的程序有问题,程序里的脉冲信号的时间非常短,外部的Q0.0是线圈吸合的时间要比脉冲的时间要长,用一个带时间两秒或三秒的中间点控制,试一试,另外验证你是接近开关还是内部程序,先把接近开关拆掉,直接接通I0.0实验程序,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
佳东满机电工程
2016-02-27 · TA获得超过287个赞
知道小有建树答主
回答量:295
采纳率:33%
帮助的人:134万
展开全部
这个你要看看你的PLC输入是接了漏型还是源型。如果你用漏型的接法,但是你用的是NPN的传感器,所以才有这种问题。简单点来说就是你看下你的输入公共端,M接到是24+还是24V-就知道了。
更多追问追答
追问
西门子plc224xp输入漏型和源型两种接法都可以,输入公共端接24+和24v-也都试过,就是不行,不知道问题倒底出在哪里,请师傅还帮我分析分析。
谢谢师傅
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cuiwenjie1974
2016-02-27 · 知道合伙人教育行家
cuiwenjie1974
知道合伙人教育行家
采纳数:287 获赞数:1399
电器维修,机床改造 数控编程、维修 PLC编程、维修 变频器参数置换、维修

向TA提问 私信TA
展开全部
com接线了吗
追问
接上按钮开关是可以的,接近开关不行,师傅问题到底出在哪里?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答