电流互感器的选型和检验原则
(1)电流互感器的额定电压不低于安装点线路的额定电压;
(2)根据初级负载计算电流IC选择电流互感器变化;
(3)根据二次回路的要求,选择电流互感器的精度并验证精度;
(4)验证动态稳定性和热稳定性。
电流互感器电流比的选择
电流互感器一次额定电流I1n与二次额定电流I2n之比称为电流互感器额定电流比,Ki=I1n/I2n≈N2/N1。式中,N1、N2为电流互感器一次绕组和二次绕组的匝数。
电流互感器一次测量额定电流标准比(如20、30、40、50、75、100、150(A)、2Xa/C)等规格,额定二次电流通常为1A或5A。其中,2Xa/C是指同一产品有两个流动比率。它是通过改变产品顶部储油罐外连接件的连接方式来实现的。串联时,电流比为a/c,并联时,电流比为2Xa/C。一般情况下,测量电流互感器的互感器变流比的选择应使其初级额定电流I1n不小于线路中的负载电流(即计算IC)。如果线路中负载的计算电流为350A,则应选择电流互感器比为400/5。
电流互感器精度的选择与验证
所谓精度,是指在规定的二次负载范围内,一次电流为额定值时的最大误差。对于不同的测量仪表,应选用不同精度的电流互感器。
精度选择原则:计费测量所用电流互感器的精度为0.2~0.5;用于监测每个入口和出口回路中负载电流大小的电流表应为 1.0 至 3.0。电流互感器。为了保证精度误差不超过规定值,一般对电流互感器的二次负载(伏安)进行校验。变压器二次负载S2不大于额定负载S2n,选择精度可以保证。精度验证公式:S2≤S2n。二次回路负载l:取决于二次回路阻抗Z2的值,则:S2=I2n2︱Z2︱≈I2n2(∑︱Zi︱+RWl+RXC)或S2V1≈∑Si+I2n2(RWl + RXC) 在公式中,Si和Zi是二次回路中仪表和继电器线圈的额定负载和阻抗,RXC是二次回路中所有连接器和触点的接触电阻,一般为0.1Ω,RWL是二次回路导线的电阻,计算公式为:RWL=LC/(r×S)。式中r为导线的电导率,铜线r=53m/(Ωmm2),铝线r=32m(Ωmm2),S为导线截面积(mm2),LC为计算得到的长度线(米)。如果变压器到仪表的单向长度为L1,则:L1变压器为星形接法LC=L1两相V形接线2L1单相接线。
继电保护中使用的电流互感器的精度一般为5P和l0P。保护等级的精度名义上基于额定精度限制初级电流下的最大综合误差ε%(例如ε% = 5% 对应于5P)。所谓额定精度限制初级电流是指初级电流是额定初级电流的倍数(n=I1/I1n),也称为额定精度限制系数。即保护所需的电流互感器在可能的范围内,其最大综合误差不超过ε%的值。
电流互感器ε%误差曲线标定步骤
(1)根据保护装置的类型,计算流过电流互感器的一次电流倍数;
(2)根据电流互感器的型号、变压比和一次电流倍数,在10%误差曲线上确定电流互感器二次允许负载;
(3)根据对电流互感器最短负载的最短类型,计算电流互感器的实际二次负载;
(4) 将实际二次负载与允许二次负载进行比较。如果实际二次负载小于允许二次负载,则说明电流互感器的误差不超过10%的误差: 1)增加连接线截面或缩短连接线长度以减少实际二次负载;2)电流互感器降低一次电流倍数,增加二次允许负荷;3) 电流互感器的次级绕组串联,使允许的次级负载增加一倍。
电流互感器动态稳定性和热稳定性验证
产品技术参数中给出了动态稳定性倍数Kes和热稳定性倍数Kt,因此根据以下公式来验证动态稳定性和热稳定性。
(1) 动稳定性验证 Kes × I1N≥iSh;
(2) 热稳定性验证 (KtI1n) 2t≥I (3) ∞tima 其中 t 为热稳定性电流时间。
华天电力专业生产电流互感器测试仪,是您值得信赖的选择,欢迎各位电力工作者咨询。
