混凝土采用泵送时,对混凝土有哪些要求

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-10-12
混凝土采用泵送时,对混凝土有哪些要求
混凝土采用泵送时,对混凝土有哪些要求亲!您好,很高兴为您解答。亲混凝土采用泵送时,对混凝土有哪些要求泵送混凝土对配合比要求如下:粗骨料最大粒径与输送管径之比:泵送高度50米以下,碎石不宜大于1:3,卵石不宣大于1:2.5;泵送高度50-100米,宜在1:3~1:4;泵送高度在100米以上时,宜在1:4~1:5;细骨料宜中砂,通过0.315mm筛孔的砂不少于15%;拌合物相对压力泌水S10不直超过40%;不同泵送高度的混凝土坍落度选值:泵送高度30米以下,坍落度100-140mm;泵送高度30-60米,坍落度140-160mm;泵送高度60-100米,坍落度160-180mm;泵送高度100米以上,坍落度180-200mm;水灰比宜为0.4-0.6;砂率直为38%-45%;最小水泥用量直为300kgm3。混凝土开始泵送时应保持慢速运转,并保持泵压不超过20Mpa及各部分运转情况,确认一切正常后在以常速泵送。向下泵送混凝土时,垂线与管路的角度不宜小于120,以防混凝土因自重下落形成空段而引起阻塞。高强混凝土应在1/2初凝时间内入泵,并在初凝前浇筑完毕,保持连续泵送,为了保持泵送的连续性必要时降低泵送速度。如停泵15分钟,应每隔5分钟开泵一次,为了防止斗中混凝土离析,应反转和正转同时开动料斗搅拌器。如停泵45分钟,应冲洗泵机。1.按不同强度等级设计的现浇构件相连接处,施工时必须遵循低级别混凝土不能流入高级别混凝土部位的原则。两种混凝土的施工缝应留置在低强度等级的构件中并离开高强度等级构件边缘一段距离2.混凝土要满足浇注强度的需要,保证混凝土输送泵能连续工作,且保证其间歇不知产生裂缝。3.输送管线宜直,转弯宜缓,接头严密。如管道向下倾斜,出泵口处应有长度大于15m的水平管,泵口吸空,以防止混入空气产生阻塞。4.泵送前先用适量的与混凝土成分相同的水泥砂浆润滑输送管内壁。混凝土出现离析现象时或预计泵送间歇时间超过45分钟,要立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。泵送时,受料斗内要经常有足够的混凝土,防止吸入空气形成阻塞。 希望我的回答能帮助到您!请问您还有其它问题需要咨询吗?
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消