低压断路器应该怎么选型,它的长延时、短延时、瞬时整定值都是什么意思

例如ABB的Tmax-160系列选型时要求额定电流为160A,整定电流In=80A,瞬时整定值为10In.T1和T2的额定电流都是160,应该怎么选呢... 例如ABB的Tmax-160系列选型时要求额定电流为160A,整定电流In=80A,瞬时整定值为10In.
T1和T2的额定电流都是160,应该怎么选呢
展开
 我来答
chms06
推荐于2017-11-28 · TA获得超过566个赞
知道小有建树答主
回答量:107
采纳率:0%
帮助的人:125万
展开全部
1.T1为低分断,T2为高分断,分断能力不同.选择时根据你线路计算的最大预期短路电流困塌确定
2.160A额定电流,也叫壳架电流.整定电流为过载脱扣器的电流值,超过整定值后产品属于过电流(过电流可分为过载和短路),动作时间一般梁谈是反时限,电流越大,动作时汪渣圆间越短.
3.短延时:在短路情况下耐受电流范围内动作的故意延时.时间一般在50ms-1000ms
4.瞬时:为短路情况下动作的最小电流值,超过该整定值产品会保护脱扣,动作时间在5-200ms内,大多数塑壳在50ms内动作
许测智能
2024-10-24 广告
本公司成立于1996年,是从事电气测试设备、自动化系统、智能开关柜、智能预装式变电站的设计、生产及销售为一体的技术型企业。产品广泛应用于科研机构、市政工程、地产建筑、工矿企业、发电厂、变电站等电能及配电领域多年来,公司本着“科技先导、质量兴... 点击进入详情页
本回答由许测智能提供
回到1987
2010-07-21
知道答主
回答量:21
采纳率:0%
帮助的人:6.4万
展开全部
1 根据码辩技术指标,
2 根据安装空间,
3 根据价格成本.
例:T1价格低,体积小(76*70*130),分断能力小(Icu=25-50KA/230V).
T2价格高唤指,体积和模配大(90*70*130),分断能力高(Icu=65-120KA/230V)..