电线的工作温度不大于电线的额定温度。国标电线最低为70度。
电线的额定温度根据材料和标准的不同,常见的有60度,70度,75度,80度,90度,105度,125度,150度,200度,250度等.一般电线上面有印的。
根据电缆运行和使用经验,XLPE绝缘电缆长期允许的最高工作温度,10kV及以下电压等级电缆为90℃;20kV及以上为80℃。短期允许最高温度(最长持续时间5s)为250℃;短路时电缆导体允许温度铜导体为250℃,铝导体为200℃,一般电缆不超过这个规定值,电缆可在15~20年内安全运行。反之,工作温度过高,绝缘老化加速,电缆寿命会缩短。当然即使在允许值范围,由于其它原因也会使电缆工作寿命减少。但往往影响电缆正常工作的温度不是由于电流过大引起温升超过规定值,而是由于电缆线路中其它薄弱因素导致温度超标。
载流量的大小完全决定于导体的最高许可温度,但这个温度不是最高限定值,国际、国内有关专家认为这一温度取决于很多因素。例如,从安全角度来看,油浸低绝缘电缆的最高导体允许温度不宜超过85℃,这一温度的取定是以铅包膨胀,引起游离放电为依据。现在一般对此温度有所降低,取65℃,70℃。IEC—502规定,对于XLPE绝缘电缆选择的最高允许温度为90℃,已很高,特别是短时过载温度为130℃,更是偏高。日本、瑞典等国建议IEC降低XLPE绝缘电缆的短时过载温度为110℃,而我们从XLPE材料特性出发认为105℃较为合适,因为XLPE材料在此温度下,电性、物性、化学性能均出现一个明显转折点。
另外,导体的最高允许温度虽有基本规定,但它不能单独确定电缆的载流量,电缆在运行中会产生热量向周围媒质散发,而周围媒质热阻的大小,对散热速度影响较大,散热快,电缆的负荷就可加大,反之,负荷必须降低。这可以说明为什么同一电缆敷设在一个地区,会因季节的变化而载流量发生变化。制造部门和运行部门为了计算不同温度下的载流量和选择电缆,一般都假定一个周围温度。例如,直埋在地下和敷设于水底的电缆土壤和水底的温度为15℃;隧管、隧道、电缆沟里以及空气中敷设电缆按25℃计算。实际温度高于或低于上述温度时,可通过温度校正系数来校正。
在电缆线路设计时,如在室外敷设场所空气温度应采用该地区一年中,最少重复三次以上的,一昼夜所得的最高平均温度,而直埋土壤的温度一般是指该地区最高各月的平均温度。
电缆线路与热力管络交叉或平行时,周围土壤温度会受到热力管散热的影响,只有任何时间该地段的土壤温度不会超过其他地方同样深度的温度10℃以上时,电缆的载流量才可以认为不变,否则必须降低电缆负荷。对于同沟敷设的电缆,由于多条电缆的相互影响,电缆负荷应降低,否则对电缆寿命有影响。