电机星三角启动之间的关系为什么是3倍
2018-03-26 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
电动机星形连接和角形连接两种接法最大的不同,是三相线圈承受的电压不同。角形连接每相线圈是接在两根火线间,承受的电压是线电压380V。星形连接是两相线圈串联接在两根火线间,每相承受的电压是相电压220V。
变压器和电动机有一个重要参数每伏匝数,就是1伏应该有多少匝,容量确定后,不管怎样连接,每伏闸数都是不变的,三角形连接时每相承受的电压是线电压380V,比星形连接时的220V多根号3倍(1.732倍),所以三角形连接时每相的匝数也比星形连接时每相的匝数多根号3倍(1.732倍)。
角性连接的电动机电压高,匝数多,改成星形启动后,每相只通过220V电压,但匝数还是通过380V的电压的匝数,每伏匝数多得多,所以通过的电流就会小得多。
无论星形连接或角形连接,他们的计算公式都是一样的,电动机的有功功率等于根号3乘线电压乘线电流乘功率因素. P=1.732UIcosΦ
星形连接中:U线=1.732U相 I相=I线
三角形连接: 三角形连接中 U相=U线 I线=1.732I相
两种接法线电压、相电压和线电压流、相电流的同与不同,才形成了三相交流电的优点,得到广泛应用。
