中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,各相对地电压发生什么变化,但线电压未变化,请问为什么?

 我来答
鲸志愿
2022-09-30 · 专注大中学生升学规划服务
鲸志愿
向TA提问
展开全部

中性点不接地系统中,任一相绝缘受到破坏而接地时,各相之间的线电压不变,可以继续带故障运行,而各项的对地电压及对地电容电流均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。

中性点不接地系统发生单相接地时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出结论,接地故障点处的对地电容电流,其数值大小是正常时任一项对地电容电流的3倍。

扩展资料:

注意事项:

对变压器中性点不接地系统,由于限制了单相接地电流,对通讯的干扰较小;另外单相接地可以运行一段时间,提高了供电的可靠性。

对变压器中性点不接地系统,当一相接地时,另两相对地电压升高 倍,易使绝缘薄弱地方击穿,从而造成两相接地短路。

1kv以下的供电系统(380/220伏),除某些特殊情况下(井下、游泳池),绝大部分是中性点接地系统,主要是为了防止绝缘损坏而遭受触电的危险。

参考资料来源:百度百科-中性点不接地系统

参考资料来源:百度百科-单相接地故障