所用变压器高压侧选用熔断器作为保护电器时,下列哪些表述是正确的?( )
A.熔断器熔管的电流应小于或等于熔体的额定电流B.限流熔断器可使用在工作电压低于其额定电压的电网中C.熔断器只需按额定电压和开断电流选择D.熔体的额定电流应按熔断器的保护...
A.熔断器熔管的电流应小于或等于熔体的额定电流
B.限流熔断器可使用在工作电压低于其额定电压的电网中
C.熔断器只需按额定电压和开断电流选择
D.熔体的额定电流应按熔断器的保护熔断特性选择 展开
B.限流熔断器可使用在工作电压低于其额定电压的电网中
C.熔断器只需按额定电压和开断电流选择
D.熔体的额定电流应按熔断器的保护熔断特性选择 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
AD两项,《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第17.0.5条规定,高压熔断器熔管的额定电流应大于或等于熔体的额定电流。熔体的额定电流应按高压熔断器的保护熔断特性选择。
B项,第17.0.4条规定,限流式高压熔断器不宜使用在工作电压低于其额定电压的电网中,以免因过电压而使电网中的电器损坏。
C项,第17.0.8条规定,保护电压互感器的熔断器,只需按额定电压和开断电流选择。
