110kV及以下供配电系统的设计,为减小电压偏差可采取下列哪些措施?( )

A.正确选择变压器的变压比和电压分接头B.降低配电系统阻抗C.补偿无功功率D.增大变压器容量... A.正确选择变压器的变压比和电压分接头
B.降低配电系统阻抗
C.补偿无功功率
D.增大变压器容量
展开
考试资料网
2023-05-01 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、B、C
根据《供配电系统设计规范》(GB 50052—2009)第5.0.9条规定,供配电系统的设计为减小电压偏差,应符合下列要求:①应正确选择变压器的变压比和电压分接头;②应降低系统阻抗;③应采取补偿无功功率措施;④宜使三相负荷平衡。
创安恒业-动环监控
2024-08-01 广告
配电房运行环境监测系统是一种集数据采集、传输、处理、显示和报警于一体的智能化系统。它通过安装在配电房内的各种传感器和监测设备,实时采集温度、湿度、有害气体浓度等关键数据,并将这些信息传输至中央控制室或远程监控中心。系统能实时监测配电房的环境... 点击进入详情页
本回答由创安恒业-动环监控提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式