1个回答
展开全部
【答案】:B、C、D
《电力工程电缆设计标准》(GB 50217—2018)第3.1.1条规定,用于下列情况的电力电缆,应采用铜导体:①电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需保持连接具有高可靠性的回路;②振动场所、有爆炸危险或对铝有腐蚀等工作环境;③耐火电缆;④紧靠高温设备布置;⑤人员密集场所;⑥核电厂常规岛及与生产有关的附属设施。
《电力工程电缆设计标准》(GB 50217—2018)第3.1.1条规定,用于下列情况的电力电缆,应采用铜导体:①电机励磁、重要电源、移动式电气设备等需保持连接具有高可靠性的回路;②振动场所、有爆炸危险或对铝有腐蚀等工作环境;③耐火电缆;④紧靠高温设备布置;⑤人员密集场所;⑥核电厂常规岛及与生产有关的附属设施。
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询