空调有时候制冷有时候不制冷 30
我这个格力挂机,开机的时候制冷,开了大概5分钟吧,就不制冷了,我就出去看外机,仔细听了一下,只有风扇的声音,压缩机没有声音,我就没有管它,在房间呆了大概20多分钟吧~~我...
我这个格力挂机,开机的时候 制冷,开了大概5分钟吧,就不制冷了,我就出去看外机,仔细听了一下,只有风扇的声音,压缩机没有声音,我就没有管它,在房间呆了大概20多分钟吧~~我突然感觉有点凉气,我用手去感觉风口,是凉风,我在出去看外机,仔细听了一下,压缩机响了,在工作,请问这是什么问题,我现在还在继续观察~~压缩机等一下会不会停~
大概又过了10分钟又停了,没有制冷了,这是什么原因。氟昨天叫师傅已经加了`~ 我把温度设置在最低温度,
刚刚叫师傅来看了一下,他测了一下,说电压低了,我用万用表测了一下插座上面电压,大概在205V,不知道是否真的低了` 展开
大概又过了10分钟又停了,没有制冷了,这是什么原因。氟昨天叫师傅已经加了`~ 我把温度设置在最低温度,
刚刚叫师傅来看了一下,他测了一下,说电压低了,我用万用表测了一下插座上面电压,大概在205V,不知道是否真的低了` 展开
9个回答
2010-07-20 · 知道合伙人生活技巧行家
xfyzj
知道合伙人生活技巧行家
向TA提问 私信TA
知道合伙人生活技巧行家
采纳数:21963
获赞数:152582
大专学历,1978年7月参加工作,曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作。现任办公室主任。
向TA提问 私信TA
关注
展开全部
原因很多,但主要电源电压不稳或太低,空调温度交换不畅造成的。
排除电压的问题外,应重点检查空调室内外机是否太脏,风扇转速是否太慢造成的。应清洁过滤网,室外机散热片可直接用自来水管上下冲洗干净,然后开机试一试如何。如果风扇转速太慢,多是电机电容容量下降,电机轴承润滑不良、电机线圈匝间短路,或者是风扇叶片断裂或变形造成温度交换不良,导致压缩机热保护停机。
排除电压的问题外,应重点检查空调室内外机是否太脏,风扇转速是否太慢造成的。应清洁过滤网,室外机散热片可直接用自来水管上下冲洗干净,然后开机试一试如何。如果风扇转速太慢,多是电机电容容量下降,电机轴承润滑不良、电机线圈匝间短路,或者是风扇叶片断裂或变形造成温度交换不良,导致压缩机热保护停机。
展开全部
这问题跟氟没有关系,如果无冷媒根本不会制冷。空调压缩机启动与否,与你设定的温度有关。空调器运行时,会按照探测温度—对比温度—保护电路运行/关闭—压缩机启动/关闭的顺序进行一系列判断与操作,当室温与你设定的温度比较接近时,空调室内机(蒸发器)表面的温敏探头(黑色像绿豆芽),会感知温度是否降低,当主机得知温度已降至设定值时,会切断压缩机供电,停止制冷。因此,请将预设温度大幅度向下调整,确保压缩机连续运转,以便获得更好的制冷效果。此外,探头灵敏度降低,也会出现你说的情况,如果定期(一至二个月)清理蒸发器表面的尘土,不但制冷效果好,还能使空气更清新健康。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1,管路凹瘪泄漏
管路四瘪泄漏多出现在家庭装修后!有 的装修工人不懂制冷管路内有制冷剂;随便弯动, 由于管路外有保温套, 弯瘪后不容易被发现!管路凹瘪后, 制冷剂漏掉, 再次开机加氟, 制冷系统出现两次截流症状。
2,室外机毛细管震动磨漏
空调器不制冷, 制冷剂泄漏 的原因, 还有可能是 压缩机作功时产生 的震动, 使两个管子产生共振磨擦, 把管壁磨漏!使制冷剂漏光。
3,内机连接处泄漏
空调器运转正常, 而室内机无冷气吹出, 说明制冷系统有故障!若发现室内机连接处有油迹, 说明此处制冷剂泄漏!首先用两个扳手紧一紧连接处 的“纳子”, 再用洗涤灵搓出泡沫涂上, 检查连接处是 否有气泡吹出!若没有, 可以从低压气体阀门旁路咀加f22气体制冷剂, 以低压0.5mpa为准!停机用洗涤灵再检查纳子处, 3~5分钟后仍没有汽泡产生, 说明连接处漏气故障排除。
2021-07-04 · 规模大,实力强,师资雄厚,五重就业保障
关注
展开全部
空调制冷时有时无的可能是:
1、定频空调系列:定频空调制冷时达到设定的温度时机器停止制冷直到室内温度降到一定的时候空调主机再次启动机器又会继续制冷所以是正常现象。
2、变频空调系列:变频空调在制冷的时候如果室内温度在设定温度的时候机器把压缩机的运行频率将会以最低的频率工作,所以有可能在低频工作的时候感觉制冷的效果不明显。当压缩机以高频运作的时候就会明显的感受到空调制冷的效果。
3、空调的室外机不工作的时候也要考虑是否为机器的自身过热保护,这个情况可以空调售后进行整机的检测。
4、室内机的过滤网长期没有清理导致空气堵塞,需要拆开过滤网用清水冲洗干净以后重新安装即可重新使用。
5、室内机的内机温控探头的灵敏度下降导致温度读取数据出错从而影响主机工作,这种需要更换温控探头处理。
6、空调主板出现故障需要更换电脑主板。
第一:温度设置低一点,看看是否有效果;
第二:也可能是室内机上的温度感应器有问题.
环视交厂家来维修把。
第二:也可能是室内机上的温度感应器有问题.
环视交厂家来维修把。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询