防烟和排烟设施的设置要求有哪些?

 我来答
火烧芸club
2018-08-16 · TA获得超过4904个赞
知道大有可为答主
回答量:3268
采纳率:100%
帮助的人:978万
展开全部

1)建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:

① 防烟楼梯间及其前室。

② 消防电梯间前室或合用前室。

③ 避难走道的前室、避难层(间)。

建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设置防烟系统。

① 前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊。

② 前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且可开启外窗的面积满足自然排烟口的面积要求。

2)厂房或仓库的下列场所或部位应设置排烟设施:

① 人员或可燃物较多的丙类生产场所,丙类厂房内建筑面积大于300m2且经常有人停留或可燃物较多的地上房间。

② 建筑面积大于5000m2的丁类生产车间。

③ 占地面积大于1000m2的丙类仓库。

④ 高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道,其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道。

3)民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:

① 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所。

② 中庭。

③ 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间。

④ 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。

⑤ 建筑内长度大于20m的疏散走道。

4)地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。