测量绝缘电阻影响准确性的因素
1个回答
展开全部
绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/kV)。低压电器及其连接电缆和二次回路的绝缘电阻一般不应低于1MΩ;在比较潮湿的环境不应低于0.5MΩ;二次回路小母线的绝缘电阻不应低于10MΩ。I类手持电动工具的绝缘电阻不应低于2MΩ。
绝缘电阻:加直流电压于电介质,经过一定时间极化过程结束后,流过电介质的泄漏电流对应的电阻称绝缘电阻。
额定电压/V
≤36
>36--500
>500--3300
>3300
选用兆欧表的规格/V
250
500
1000
2500
在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。
Rm≥U/(1000+P/100)
换算冷态电阻值,可供参考:
RMC≥U÷1000×(75-t)÷5
式中:RMC----冷态电阻考核值(兆欧)
t----测量时绕组的温度(℃)
u----绕组额定电压(V).
影响因素
环境温湿度
一般材料的绝缘电阻值随环境温湿度的升高而减小。相对而言,表面电阻(率)对环境湿度比较敏感,而体电阻(率)则对温度较为敏感。湿度增加,表面泄漏增大,导体电导电流也会增加。温度升高,载流子的运动速率加快,介质材料的吸收电流和电导电流会相应增加,据有关资料报道,一般介质在70℃时的电阻值仅有20℃时的10%。因此,测量绝缘电阻时,必须指明试样与环境达到平衡的温湿度。
测试时间
用一定的直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流不是瞬时达到稳定值的,而是有一衰减过程。在加压的同时,流过较大的充电电流,接着是比较长时间缓慢减小的吸收电流,最后达到比较平稳的电导电流。被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值。在通信电缆绝缘电阻测试方法中规定,在充电1分钟后读数,即为电缆的绝缘实测值。但是在实际上,此方法有些不妥,因为直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流是电容电流,既然是电容电流,就与电缆的电容大小有关,电容大需要充电的时间就长,特别是油膏填充电缆,就需要的时间要长一些。所以同一类型的电缆,由于长度不一样,及电容大小不一样,充电时间为一分钟时读数显然是不科学,还需进一步研究和探讨。
电缆自身因素
当电缆受热和受潮时,绝缘材料便老化。其绝缘电阻便降低。
测量方法
兆欧表法这种方法适合用在测量没有安装到管道上的绝缘(法兰)的绝缘电阻值。
测量的方法:首先按照兆欧表测量的方法连接各处线路。测量导线与管道的连接比较适合采用磁性接头或者夹子,而且连接点必须要除去锈迹。然后测量仪器宜为500V/500MΩ(这里的误差不能大于百分之十)兆欧表。转动兆欧表手柄达到规定的转速,持续10秒,兆欧表稳定指示的电阻值即为绝缘接头(法兰)的绝缘电阻值,要求大于10兆欧。[1]
测试机
1.绝缘电阻:绝缘电阻是指在衔接器的绝缘局部施加电压,然后使绝缘局部的外表内或外表上发生漏电流而出现出的电阻值。它首要受绝缘材料,温度,湿度,污损等要素的影响。衔接器样本上供应的绝缘电阻值普通都是在规范大气前提下的目标值,在某些情况前提下,绝缘电阻值会有不必水平的下降。别的要留意绝缘电阻的实验电压值。依据绝缘电阻=加在绝缘体上的电压,走漏电流施加分歧的电压,就有不必的后果。在衔接器的实验中,施加的电压普通有10V, 100V,500V三档。
线材测试机不仅可以测试绝缘电阻,还可以测试线材的其它数据,比如电压,电容,导通,断短路等![2]
测试仪器的准确使用
测试仪器很多厂家普通用高阻计、兆欧表,在工作时,仪器自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。
使用前,首先要做好以下各种准备:
(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
(2)对可能感应出高压电的设备,必须消除这种可能性后,才能进行测量。
(3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
(4) 测量前要检查仪器是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。兆欧表即摇动手柄,使电机达到额定转速,兆欧表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。
(5)仪器应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。做好上述准备工作后就可以进行测量了,在测量时,还要注意正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。
绝缘电阻测试仪的工作原理及应用
动圈2通过限流电阻与手摇发电机的正端相串联,被测绝缘电阻R接到绝缘电阻表的“线”和“地”之间,与动圈1和发电机相串联,在“线”端钮外的虚线是保护环,起屏蔽作用,它与手摇发电机的负端相连。在测量Rx时,随Rx的改变,I1改变,而I2基本不变。Rx趋于0时,I1最大,指针在转动力矩和反作用力矩的作用下偏转到最大位置,即“0”位置。Rx趋于∞时,I1趋于0,指针在反作用力矩的作用下偏转到最小位置,即“∞”位置,所以,绝缘电阻表可以测量0至∞之间的电阻。绝缘电阻测试仪在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故[3] 。
使用前要做好以下准备:(1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。(2)对可能感应高压电的设备,必须消除这种可能性后,再能进行测量。(3)被测物表面要清洁,减小接触电阻,确保测量结果的正确性。(4)测量前要检查绝缘电阻表是否处于正常工作状态,主要检查其“0”和“∞”两点。即摇动手柄,使电机达到额定转速,绝缘电阻表在短路时应指在“0”位置,开路时应指在“∞”位置。(5)绝缘电阻表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。做好上述准备工作就可正式进行测量了。在测量时,还要注意绝缘电阻表的正确接线,否则将引起不必要的误差甚至错误。绝缘电阻表的接线柱共有三个:一个为“L”(线端),一个为“E”(地端),再一个为“G”(屏蔽端,也叫保护环)[3] 。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询