1000千伏安变压器自身损耗没小时多少度电?谢谢!
1个回答
关注
展开全部
亲,您好!每小时大约损耗大约是135KW。空载时一个月消耗1.15*24*30=828kw左右;满负载时
一个月消耗10.3*24*30=7416度电量左右。
变压器的损耗分为两部分:
1、空载损耗,主要是铁损,有磁滞损耗和涡流损耗组成。
2、负载损耗,主要是铜损,与负载的电流平方成正比,所以,负载越大,损耗也越大。
可见,不管用电达到多少度,自身损耗都不可能为0.希望能帮助的到您!
咨询记录 · 回答于2022-05-08
1000千伏安变压器自身损耗没小时多少度电?谢谢!
亲,您好!每小时大约损耗大约是135KW。空载时一个月消耗1.15*24*30=828kw左右;满负载时一个月消耗10.3*24*30=7416度电量左右。变压器的损耗分为两部分:1、空载损耗,主要是铁损,有磁滞损耗和涡流损耗组成。2、负载损耗,主要是铜损,与负载的电流平方成正比,所以,负载越大,损耗也越大。可见,不管用电达到多少度,自身损耗都不可能为0.希望能帮助的到您!
有公式么
亲,您好!根据《干式电力变压器》SCBH——1000KVA/10 GB6450规定:额定容量:1000KVA,额定电压:10/0.4kv,相数:3. 空载损耗:2KW,负载损耗:8.5KW,空载电流:0.4%。计算如下: 如果变压器在额定条件下运行(额定负载下),变压器的总损耗为2+8.5=10.5KW 每小时变压器本身消耗10.5度电。每月:10.5×24×30=7560度希望能帮助的到您!