两栋楼为两个单位工程,钢筋同一规格,三个不同炉批号,总数量不超过60t,怎么送检
亲,你好, 这个问题是关于如何送检钢筋的。考虑到两栋楼为两个单位工程,钢筋的规格是相同的,但有三个不同的炉批号,总数量不超过60t。按照规定,我们可以将这种情况视为一个批次进行送检。 具体的送检方法是:以同一牌号、同一厂家、同一炉罐号、同一规格、同一进场时间的不大于60t的钢筋为一批,从中抽取一组试件进行检测。 此外,对于钢筋焊接接头的检测,需要进行的项目是拉伸试验。关于钢筋的简单取样,可以分为两个部分: 1. 原材料试验: * 任取一根进场的钢筋原材料,截去1m。 * 每种规格各取两组(抗拉、抗扭),每组各3根。 + 抗拉实验取样长度为500mm。 + 抗扭实验取样长度为350mm。 2. 焊接试验: * 随机在焊接现场取样。 + 闪光对焊取两组,每组2根,取样长度为500mm。 + 电渣压力焊取样2组,每组3根,取样长度500mm。 需要注意的是: 1. 钢筋送检长度要求:新规范规定,550mm三根、450mm两根。 2. 钢筋应按进场时钢筋批号及直径分批送检。每60t为一批,不足60t按一批计。每批送检1组。每批钢筋应由同一牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。