20kw380v用多大的电缆
1个回答
展开全部
三相380V、功率20KW如果负荷为电动机,电流约不到40A,可选VV-0.6/1KV-3*10mm2电缆,空气中敷设额定载流量49A,6mm2的电缆额定载流量只有34.8A,偏小。
三相380V、功率20KW如果负荷为电动机,电流约不到40A,可选VV-0.6/1KV-3*10mm2电缆,空气中敷设额定载流量49A,6mm2的电缆额定载流量只有34.8A,偏小。
GB50217-2007《电力工程电缆设计规范》附表数据如下:
表中数据是铝芯的,铜芯的乘以1.29。