【低压配电柜国家标准】安装要求有哪些?
2023-03-09 · 土巴兔,省钱省心更省时间的一站式装修平台
导语:每种机器设备的安装都有一定的标准,可是每种机器设备的安装标准都是不一样的。为了能够了解有关机器设备安装的标准,我们可以查阅国家标准的相关规定。那么,有关低压配电柜国家标准你知道的有多少呢?下面让我们一起来了解一下吧!
低压配电柜是电工技术人员必须接触的一种机器设备。但是,由于很多技术人员在生活中没有足够的基础和经验。所以,对于低压配电柜的一些标准还不是很清楚。下面土巴兔小编就为各位整理了一些有关低压配电柜国家标准,各位技术人员好好收藏起来吧,日后有用的时候千万不要忘记土巴兔的小编!
一、低压配电柜安装要求
低压配电箱的安装位置要避免阳光直射,避免溅水,避免潮气,并且前方有充裕的操作空间。应定期对柜内设备进行清扫,检查接线端子,检查各开关,接触器是否良好,内部有无过热现象,应定期检查配电柜密封性能,防止小动物进入或者内部结露。对于湿气大的地区还要配备驱潮器、干燥器等。应检查安装位置是否牢固,不得偏斜晃动。
二、低压配电柜国家标准的安装
1、设备要求
柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。
安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。
2、作业条件
配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。
3、配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。
4、基础型钢安装
按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。
基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。
5、配电柜(盘)安装
柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。
挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。
安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。
柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。
柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。
柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。
控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。
控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。
6、柜(盘)试验调整
高压试验应由当地供电部门许可的试验单位进行。试验标准符合国家规范、当地供电部门的规定及产品技术资料要求。
试验内容:高压柜框架、母线、避雷器、高压瓷瓶、电压互感器、电流互感器、各类开关等。
调整内容:过流继电器调整,时间继电器、信号继电器调整以及机械连锁调整。
二次控制小线调整及模拟试验,将所有的接线端子螺丝再紧一次。
绝缘测试:用500V绝缘电阻测试仪器在端子板处测试每条回路的电阻,电阻必须大于0.5MΩ。
二次小线回路如有晶体管,集成电路、电子元件时,应使用万用表测试回路是否接通。
接通临时的控制电源和操作电源;将柜(盘)内的控制、操作电源回路熔断器上端相线拆掉,接上临时电源。
模拟试验:按图纸要求,分别模拟试验控制、连锁、操作、继电保护和信号动作,正确无误,灵敏可靠。
拆除临时电源,将被拆除的电源线复位。
7、送电运行的条件
安装作业应全部完毕,质量检查部门检查全部合格。试验项目全部合格,并有试验报告单。
试验用的的验电器、绝缘靴、绝缘手套、临时接地编织铜线、绝缘胶垫、粉沫灭火器等应备齐。
检查母线、设备上有无遗留下的杂物。
做好试运行的组织工作,明确试运行指挥人,操作人和监护人。
清扫设备及变配电室、控制室的灰尘。用吸尘器清扫电器、仪表元件。
继电保护动作灵敏可靠,控制、连锁、信号等动作准确无误。
8、送电
由供电部门检查合格后,将电源送进建筑物内,经过验电、校相无误。
由安装单位合进线柜开关,检查PT柜上电压表三相是否电压正常。
合变压器柜开关,检查变压器是否有电。
4)合低压柜进线开关,查看电压表三相是否电压正常。
按以上顺序依次送电。
在低压联络柜内,在开关的上下侧(开关未合状态)进行同相校核。用电压表或万用表电压档500V,用表的网个测针,分别接触两路的同相,此时电压表无读数,表示两路电同一相。用同样方法,检查其他两相。
验收:送电空载运行24h,无异常现象、办理验收手续,交建设单位使用。同时提交变更洽商记录、产品合格证、说明书、试验报告单等技术资料。
温馨提醒大家:低压配电柜属于电器设备,必须严格按照国家的标准或要求进行制造、安装以及使用,只有这样才能避免因质量问题或使用不当导致的危险。如果想要了解想要了解更多有关低压配电柜国家标准的安装的资讯,尽在土巴兔,敬请期待。
土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!点击此链接:【https://www.to8to.com/yezhu/zxbj-cszy.php?to8to_from=seo_zhidao_m_jiare&wb】,就能免费领取哦~