1、传感器频率值不稳定
以下均在出厂默认参数前提下逐步排查问题,若修改过模块参数则应首先恢复出厂设置。
( 1) 观察采样质量评定寄存器数据,若低于 90%则可基本认定传感器信号质量较差, 若质量很高则测量到的数据是真实的传感器数据。
( 2) 切换至高压激励方法(默认值), 观察激励电压值, 激励电压应为 100V 以上,若激励电压低于此值,则应检查 VSEN 管脚电压是否正常( 3~6V)。
( 3) 检查模块测量到的传感器线圈电阻值,此值应为数百欧姆或几千欧姆(通常为 500~600Ω )。 若电阻很小应检查传感器是否短路,若电阻很大则应检查传感器是否断路(没有真正连接到模块)。
( 4) 尝试设置更高的激励电压( 详见“电源接口” “ 高压激励方法” 等章节)。
( 5) 尝试调整放大倍数电阻,使用更高的信号放大倍数。
( 6) 在交直流混合环境使用时,必须将模块可靠接地。
( 7) 为模块更换为电池供电或更换不同型号的电源适配器,电源适配器会将交流串入振弦信号,严重时完全无法正常工作。
( 8) 使用更短的信号传输线( 建议排查问题时使用不超过 50 米的信号传输线)。
( 9) 严禁传感器信号线与其它带电线路接触( 包括其它弱电或信号线)。 下图是振弦传感器线路单独走线以及和其它弱电信号交叉走线对传感器测量精度的对比。
2、传感器频率偏大或者偏小
振弦传感器中钢弦的振动频率与钢弦的振动幅度有关,振动幅度越大时频率越高(可能会偏差1~2Hz),所以在传感器使用过程中,应使用相同的激励方法、激励电压才能保证不同时间测读数据的可比性。