宾馆内设有水泵房,接市政供水管网,室内设消火栓和喷淋管,还需要建消防水池吗?

 我来答
suiyajie
高粉答主

2015-07-05 · 我的地盘我做主,消防专业
suiyajie
采纳数:32997 获赞数:84572

向TA提问 私信TA
展开全部
按照楼主说的,宾馆有自己的泵房,只是自来水供水或者采暖等泵房,按照规定的,24m以下的宾馆属于2类建筑, 超过24m属于2类或者1类高层建筑,本身属于人员密集的公共场所,按照规定的,喷淋灭火用水量不少于25l/s,消火栓水量应该是室内不少于20l/s的流量,室外不少于25l/s,按照这个流量市政管网是无法满足的,市政通常只能保证15l/s的水量,因为市政无法满足,所以需要设置消防泵房及消防水池的。
追问
宾馆设有消火栓水泵(1主一配)和喷淋水泵(1主一配),宾馆一共6层,需要建消防水池吗?
追答
需要,根据消防水量,消火栓室内外各3h灭火时间,喷淋1h,如果按照室内20,室外25,喷淋25计算,需要576立方消防用水量,也就是600立方消防水池的,用水量乘以小时0.02*3600*3=216立方,都是这样计算的
重庆创尼智能科技
2023-07-11 广告
以下是一些消防联动排烟窗厂家的推荐:1. 天瑞公司:天瑞消防排烟天窗、自然光导光系统、自然通风产品、通风气楼、复合材料等产品已经广泛应用于工业、商业、民用、公共建筑事业中。2. 杭州艾斯机器人:研发了智能消杀系统,可对大厦进行整体无死角消毒... 点击进入详情页
本回答由重庆创尼智能科技提供
广州消防维保
推荐于2017-12-16 · TA获得超过1170个赞
知道小有建树答主
回答量:376
采纳率:33%
帮助的人:120万
展开全部
低层公共建筑(指建筑高度不超过24米的公共建筑),有符合下列之一的,应设置消防水池:
1、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量。
2、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/S。
高层公共建筑(指建筑高度超过24米的公共建筑),有符合下列之一的,应设置消防水池:
1、市政给水管道和进水管或天然水源不能满足消防用水量。
2、市政给水管道为枝状或只有一条进水管。
(首先你要了解宾馆所在的建筑是高层建筑还是低层建筑,然后根据设计消防用水量和市政给水管情况来判断是否要设消防水池。)
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式