定子绕组直流耐压试验和泄漏电流试验的介绍
1个回答
展开全部
一、试验电压为电机额定电压的3倍。
二、试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验
电压 下,泄漏电流应符合下列规定: 1.各相泄漏电流的差别不应大于最小值的50%,当最大泄
漏电流在20ΜA以下,各相间差值与出厂试验值比较不应有明显差别; 2.泄漏电流不应随时间延
长而增大; 当不符合上述规定之一时,应找出原因,并将其消除。 3.泄漏电流随电压不成比例
地显著增长时,应及时分析。
三、氢冷电机必须在充氢前或排氢后且含氢量在3%以下时进行试验,严禁在置换氢过程中进行试验。
四、水内冷电机试验时,宜采用低压屏蔽法
在原《电气设备预防性试验规程》中,只规定了直流耐压并测量泄漏电流;在1996的新版本中,该项描述为定子绕组泄漏电流和直流耐压试验,将泄漏电流单独列出并提前,是为了突出测量泄漏电流对判断发电机绝缘状况的重要性.
泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法是一致的,所加的电压也一样.但两者侧重考核的目的不一样.直流耐压主要考核发电机的绝缘强度如绝缘有无气隙或损伤等.而泄漏电流主要是反应线棒绝缘的整体有无受潮,有无劣化,也能反应线棒端部表面的洁净情况,通过泄漏电流的变化能更准确予以判断.