开关电源滤波300伏滤波电容不释放是什么毛病哪里出毛病?
5个回答
展开全部
开关电源300V滤波电容电压长时间保持,电容存储的能量没有被消耗,说明振荡电路没有起振。需要查开关电源的振荡电路,如电源芯片是否正常。
开关电源负载短路故障(尤其是 DC/DC 变换器短路或性能不良等) ,此时,首先断开开关电源电路的所有负载,检查是开关电源电路故障还是负载电路有故障。如果断开负载电路而电压输出正常,说明是负载过重,或仍不正常说明开关电源电路有故障。
安装
电源滤波器不能存在电磁耦合路径:
①电源输入线过长。
②电源滤波器的输入线和输出线靠的过近。
此两种都是不正确的安装方式,问题的本质在于,滤波器的输入端电线和它的输出端电线之间存在有明显的电磁耦合路径。这样一来,存在于滤波器某一端的EMI信号会逃脱滤波器对它的抑制,不经过滤波器的衰减而直接耦合到滤波器的另一端去。因此滤波器输入与输出先需有效分开。
展开全部
开关电源高压滤波电容处,必须有泄放电阻。在规定时间内,将高压降到安全电压。
建议检查高压滤波电容处是否有泄放电阻,泄放电阻通常由两颗1-2MΩ电阻串联,然后接到电容两端。
另外,如果有,测量是不是泄放电阻烧坏了。
建议检查高压滤波电容处是否有泄放电阻,泄放电阻通常由两颗1-2MΩ电阻串联,然后接到电容两端。
另外,如果有,测量是不是泄放电阻烧坏了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
开关电源300V滤波电容电压不释放就是电源没有起振,如果电路没烧保险可以检查一下启动电阻阻值。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这种情况仅表示电源整流滤波正常,开关电源没工作, 没有输出的电压, 来带动负载,故而300v滤波电容电压不能释放,具体什么问题 要根据电路设计才能判断。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
开关电源300V滤波电容电压长时间保持,电容存储的能量没有被消耗,说明振荡电路没有起振。需要查开关电源的振荡电路,如电源芯片是否正常。