请教星三角启动角接接触器烧毁原因

1个回答
展开全部
摘要 1. 接触器黏死是不会烧电机的,而是电机超载烧坏后,电机里面短路电流引起接触器黏死,需要搞清楚前因后果,若是电机已烧黑,那么电路热继电器保护肯定设置不当,需重新设置。
2. 避免接触器因触点黏死引起不必要的电源短路,可以使用电气互锁,黏死后另一个接触器不会工作,若有更高的要求,那要使用接触器机械互锁。
3. 运行中发现电机烧毁,接触器粘死,是因为电机故障短路后才导致接触器触点熔焊的,不要怪接触器,是保护设置有问题,正常过载电流不可能导致接触器熔焊,除非用的是高仿的假施耐德接触器,希望我的回答可以帮助到您哦!祝您生活愉快
咨询记录 · 回答于2024-01-06
请教星三角启动角接接触器烧毁原因
我这里有一台一用一备的水泵控制柜,110KW启动后星三角一转换就不停打火,就像放鞭炮一样。如果不马上停止就烧接触器?启动电流375A.接触器远用250A加160A加160A
您好亲,很高兴为您解答,请教星三角启动角接接触器烧毁原因
# 接触器黏死与电机烧毁的关系 - 接触器黏死不会烧电机,而是电机超载烧坏后,电机里面的短路电流引起接触器黏死。需要搞清楚前因后果,若是电机已烧黑,那么电路热继电器保护肯定设置不当,需重新设置。 # 如何避免接触器黏死引起的电源短路 - 使用电气互锁,黏死后另一个接触器不会工作。 - 若有更高的要求,要使用接触器机械互锁。 # 电机烧毁后接触器黏死的原因 - 运行中发现电机烧毁,接触器粘死,是因为电机故障短路后才导致接触器触点熔焊。 - 不要怪接触器,是保护设置有问题。 - 正常过载电流不可能导致接触器熔焊,除非用的是高仿的假施耐德接触器。 # 总结 - 遇到此类问题时,应先检查电机的保护设置是否正确。 - 如果发现电机已烧毁,应立即停止使用并进行维修。 - 在选购接触器时,应选择正规品牌,避免使用假冒伪劣产品。
电机到控制柜的线25的小吗?会导致烧接触器吗?
亲,会的,这要要用35的这要才比较安全的哦,谢谢,希望我的回答可以帮助到您哦!祝您生活愉快
你可以开视频指导处理吗?
亲,这个没有办法的哦,谢谢理解,很抱歉
启动过快要怎么处理?
**采用星三角降压启动时**: - 若星三角转换时间太短,会使启动电流还未降到最小就切换到全压运行。 - 这将不能充分发挥星三角降压启动的作用。 - 使电流过大,不利于供电系统的稳定运行。 **结语**: - 希望我的回答可以帮助到您哦! - 祝您生活愉快
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消