请教星三角启动角接接触器烧毁原因
1个回答
关注
展开全部
1. 接触器黏死是不会烧电机的,而是电机超载烧坏后,电机里面短路电流引起接触器黏死,需要搞清楚前因后果,若是电机已烧黑,那么电路热继电器保护肯定设置不当,需重新设置。
2. 避免接触器因触点黏死引起不必要的电源短路,可以使用电气互锁,黏死后另一个接触器不会工作,若有更高的要求,那要使用接触器机械互锁。
3. 运行中发现电机烧毁,接触器粘死,是因为电机故障短路后才导致接触器触点熔焊的,不要怪接触器,是保护设置有问题,正常过载电流不可能导致接触器熔焊,除非用的是高仿的假施耐德接触器,希望我的回答可以帮助到您哦!祝您生活愉快。
咨询记录 · 回答于2024-01-06
请教星三角启动角接接触器烧毁原因
我这里有一台一用一备的水泵控制柜,110KW启动后星三角一转换就不停打火,就像放鞭炮一样。如果不马上停止就烧接触器?启动电流375A.接触器远用250A加160A加160A
您好亲,很高兴为您解答,请教星三角启动角接接触器烧毁原因
# 接触器黏死与电机烧毁的关系
- 接触器黏死不会烧电机,而是电机超载烧坏后,电机里面的短路电流引起接触器黏死。需要搞清楚前因后果,若是电机已烧黑,那么电路热继电器保护肯定设置不当,需重新设置。
# 如何避免接触器黏死引起的电源短路
- 使用电气互锁,黏死后另一个接触器不会工作。
- 若有更高的要求,要使用接触器机械互锁。
# 电机烧毁后接触器黏死的原因
- 运行中发现电机烧毁,接触器粘死,是因为电机故障短路后才导致接触器触点熔焊。
- 不要怪接触器,是保护设置有问题。
- 正常过载电流不可能导致接触器熔焊,除非用的是高仿的假施耐德接触器。
# 总结
- 遇到此类问题时,应先检查电机的保护设置是否正确。
- 如果发现电机已烧毁,应立即停止使用并进行维修。
- 在选购接触器时,应选择正规品牌,避免使用假冒伪劣产品。
电机到控制柜的线25的小吗?会导致烧接触器吗?
亲,会的,这要要用35的这要才比较安全的哦,谢谢,希望我的回答可以帮助到您哦!祝您生活愉快
你可以开视频指导处理吗?
亲,这个没有办法的哦,谢谢理解,很抱歉
启动过快要怎么处理?
**采用星三角降压启动时**:
- 若星三角转换时间太短,会使启动电流还未降到最小就切换到全压运行。
- 这将不能充分发挥星三角降压启动的作用。
- 使电流过大,不利于供电系统的稳定运行。
**结语**:
- 希望我的回答可以帮助到您哦!
- 祝您生活愉快!
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?