我是在江苏淮安做电渣压力焊的我送检的试拉件不合格我做的是12的2级螺纹钢一组3根第1跟断口位置在焊隙内断裂抗拉强度是450第2跟断口位置在焊隙内断裂的抗拉强度是430第3...
我是在江苏 淮安 做电渣压力焊的 我送检的试拉件 不合格 我做的是12的2级螺纹钢 一组3根 第1跟断口位置在焊隙内断裂抗拉强度是450 第2跟断口位置在焊隙内断裂的 抗拉强度是430 第3跟断口位置在焊隙外断裂的 抗拉强度是590 请问是和我焊接的质量有没有关系 有是什么关系 还请老师多多指教 QQ826397773
展开
6个回答
展开全部
这有点资料,你参考参考,目前我也没有这个标准,你看看吧,应该可以帮助到你
标准编号:JGJ 18-2003
标准名称:钢筋焊接及验收规程
标准状态:现行
英文标题:Specification for welding amd aceptance of reinforcing steel bars行业标准
替代情况:JGJ 18-1996
实施日期:2003-5-1
颁布部门:中华人民共和国建设部
内容简介:本规程适用于建筑工程混凝土结构中的钢筋焊接施工及质量检验与验收。
参考资料: http://hannanye123.blog.163.com/blog/static/1383491292010738612733/
展开全部
依据JGJ18—2003标准HRB335焊接每根抗拉强度要大于等于455MPA才算合格。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
你的情况确实是不合格,我以前是做检测的,记得好象是焊口断要达到1.1倍的抗拉强度值的。你的情况可能是电流或电压的问题,属于工艺问题,要认真对待啊。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
应该执行《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012了。我给你传上请在QQ中查收。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2010-08-04
展开全部
试拉件不应该在焊接处断裂。原因有 很多