导线的接头和连接有哪些要求
2019-02-25 · 农业农村部直属的大型综合出版社
配线时常因线路分支或因导线不够长,需要把一根导线与另一根或数根导线连接起来,导线与导线的连接处称作接头。接头往往是故障所在,故应尽量避免。接头的技术要求为:接触紧密,不得增加电阻;接头处的绝缘强度,不应低于导线原有的绝缘强度;接头处的机械强度,不应小于导线原有机械强度的80%。
(1)铜芯导线的连接
一般采用缠绕法和绞接法,现将常用的接头方法叙述如下:
①单股导线的平接头。两支线芯互绞3圈后,再将每支线芯去缠绕另一线芯5、6圈(图1-26)。
图1-26单股导线的平接头
②单股导线的丁字接头。用分支的导线线芯,往另一导线的线芯上缠绕5、6圈,第1圈须将线芯本身打结扣住,以防脱落(图1-27)。
图1-27单股导线的丁字接头
③单股导线的十字接头。用分支分出的两支线芯,分别或合起来往另一导线的线芯上缠绕5、6圈(图1-28)。
图1-28单股导线的十字接头
④单股导线的终端接头。当为两支导线时,两线芯互绞5、6圈,再向后弯曲;当为三、四支导线时,用其中一支线芯往其余线芯上缠绕5、6圈,然后把其余导线向后弯曲(图1-29)。
图1-29单股导线的终端接头
⑤多股导线的平接头。把多股导线线芯顺次解开,并剪去中心一股,按图1-30中步骤1把两条导线的每支线芯顺次相互交错,然后再如步骤2、步骤3依次缠绕每股导线。
图1-30多股导线的平接头
⑥多股导线的丁字接头。把需要分支的导线线芯分成两组如图1-31中的步骤1,然后一组线芯向前、一组线芯向后缠绕在另一导线的线芯上各3、4圈,如图1-31中的步骤2。
图1-31多股导线的丁字接头
⑦软线与单股导线的连接。先将软线线芯往单股导线上缠绕7、8圈,再把单股导线的线芯向后弯曲(图1-32)。
图1-32软线与单股导线的连接
(2)铝芯导线的连接
当铝导线采用缠绕绞接法连接时,因两铝导体不能完全合成一体,接触点的地方日久易于氧化,逐渐将铝导体腐蚀发生故障,故宜采用铝套管压接法。铝套管的断面有圆形的和椭圆形的两种(图1-33)。各种截面的单股或多股铝导线的对头连接,应配用相应的铝套管。小截面导线用手压钳(图1-34)局部挤压;大截面导线需用油压钳压接。压接后的铝导线接头如图1-35所示。
图1-33圆形和椭圆形铝套管
图1-34手压钳示意图
图1-35压接后的铝导线接头
接线的时候不要裸露过多的金属部分,防止短路,触电的危险;并且螺丝要锁紧,接完后摇试着拉下导线,看是否牢固;导线排布要美观整洁。
2022-07-29 · 百度认证:IT168官方账号,优质数码领域创作者
1.将支路芯线90度折弯后与干路芯线并行。
2.将线头折回并紧密缠绕在芯线上即可。
3.刨切导线绝缘层时,不应损伤线芯。
4.导线中间连接和分支连接应使用熔焊、线夹、瓷接头或压接法连接
-
官方服务