变压器损耗怎么计算
2022-11-21 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
变压器损耗计算公式
(1)有功损耗:ΔP=P0+KTβ2PK -------(1)
(2)无功损耗:ΔQ=Q0+KTβ2QK -------(2)
(3)综合功率损耗:ΔPZ=ΔP+KQΔQ ----(3)
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
式中:Q0——空载无功损耗(kvar)
P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kVA)
I0%——变压器空载电流百分比。
UK%——短路电压百分比
β ——平均负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(kvar)
KQ——无功经济当量(kW/kvar)
扩展资料
变压器损耗是现代物理学领域的概念,是指空载损耗Po、短路损耗Pk及杂散损耗Ps之和。当用额定电压施加于变压器的一个绕组上,而其余的绕组均为开路时,变压器所吸收的有功功率叫空载损耗。
变压器的空载损耗和负载损耗分别指的是铁损和铜损 。
当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁芯流动,因为铁芯本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁芯的断面上形成闭合回路并产生电流,好像一个旋涡所以称为“涡流”。这个“涡流”使变压器的损耗增加,并且使变压器的铁芯发热变压器的温升增加。由“涡流”所产生的损耗我们称为“铁损”。
另外要绕制变压器需要用大量的铜线,这些铜导线存在着电阻,电流流过时这电阻会消耗一定的功率,这部分损耗往往变成热量而消耗,我们称这种损耗为“铜损”。所以变压器的温升主要由铁损和铜损产生的。
参考资料变压器损耗_百度百科
推荐于2017-12-15
上式计算时各参数的选择条件:
(1)取KT=1.05;
(2)对城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器取系统最小负荷时,其无功当量KQ=0.1kW/kvar;
(3)变压器平均负载系数,对于农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班制,可取β=75%;
(4)变压器运行小时数T=8760h,最大负载损耗小时数:t=5500h;
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%,见产品资料所示。
2、变压器损耗的特征
P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;
磁滞损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的次方成正比。
涡流损耗与频率、最大磁通密度、矽钢片的厚度三者的积成正比。
PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组时在电阻上的损耗,一般称铜损。其大小随负载电流而变化,与负载电流的平方成正比;(并用标准线圈温度换算值来表示)。
负载损耗还受变压器温度的影响,同时负载电流引起的漏磁通会在绕组内产生涡流损耗,并在绕组外的金属部分产生杂散损耗。
变压器的全损耗ΔP=P0+PC
变压器的损耗比=PC /P0
变压器的效率=PZ/(PZ+ΔP),以百分比表示;其中PZ为变压器二次侧输出功率。 一、变损电量的计算:变压器的损失电量有铁损和铜损两部分组成。铁损与运行时间有关,铜损与负荷大小有关。因此,应分别计算损失电量。
1、 铁损电量的计算:不同型号和容量的铁损电量,计算公式是:
铁损电量(千瓦时)=空载损耗(千瓦)×供电时间(小时)
配变的空载损耗(铁损),由附表查得,供电时间为变压器的实际运行时间,按以下原则确定:
(1) 对连续供电的用户,全月按720小时计算。
(2) 由于电网原因间断供电或限电拉路,按变电站向用户实际供电小时数计算,不得以难计算为由,仍按全月运行计算,变压器停电后,自坠熔丝管交供电站的时间,在计算铁损时应予扣除。
(3) 变压器低压侧装有积时钟的用户,按积时钟累计的供电时间计算。
2、 铜损电量的计算:当负载率为40%及以下时,按全月用电量(以电能表读数)的2%计收,计算公式:铜损电量(千瓦时)=月用电量(千瓦时)×2%
因为铜损与负荷电流(电量)大小有关,当配变的月平均负载率超过40%时,铜损电量应按月用电量的3%计收。负载率为40%时的月用电量,由附表查的。负载率的计算公式为:负载率=抄见电量/S.T.Cos¢
式中:S——配变的额定容量(千伏安);T——全月日历时间、取720小时;
COS¢——功率因数,取0.80。
2022-08-15 · 专注电测领域,守护电力安全
一、变压器损耗计算公式
(1) 有功功率损耗:δ P = P0+KTβ2PK
(2) 无功损耗:δ Q = Q0+KTβ2QK
(3) 综合功率损耗:δ PZ = δ P+KQ δ Q
Q0≈I0%SN,QK≈UK%SN
Q0——空载无功损耗(KVAR)
P0——空载损耗(kW)
PK——额定负载损耗(kW)
SN——变压器额定容量(kVA)
I0 %——变压器空载电流的百分比。
UK %——短路电压百分比
β——平均负载系数
KT——负载波动损耗系数
QK——额定负载漏磁功率(KVAR)
KQ -- 无功功率的经济当量 (kW/kvar)
在上式计算过程中,各参数的选取条件如下:
(1) KT = 1.05
(2)最小负荷取自城市电网和工业企业电网的6kV~10kV降压变压器时,其无功功率当量KQ=0.1kW/kvar;
(3)变压器平均负荷系数,农用变压器可取β=20%;对于工业企业,实行三班倒,可取β=75%;
(4)变压器运行小时T=8760h,最大负载损耗小时:T=5500h;
(5)变压器空载损耗P0、额定负载损耗PK、I0%、UK%
二、变压器损耗的特点
P0——空载损耗,主要是铁损,包括磁滞损耗和涡流损耗;
滞后损耗与频率成正比;与最大磁通密度的磁滞系数的二次方成正比。
涡流损耗与频率、最大磁通密度和硅钢片厚度的乘积成正比。
PC——负载损耗,主要是负载电流通过绕组中电阻的损耗,一般称为铜损。其大小随负载电流变化,与负载电流的平方成正比;(用标准线圈温度换算值表示)。
负载损耗还受变压器温度的影响,负载电流引起的漏磁会在绕组内产生涡流损耗,在绕组外的金属部分产生杂散损耗。
变压器总损耗δ P=P0+PC 变压器损耗比=PC/P0
变压器效率=PZ/(PZ+δP),以百分比表示;PZ 为变压器二次侧的输出功率。
三、电量可变损失的计算
变压器的电量损耗包括铁损和铜损。铁损与运行时间有关,铜损与负载大小有关。因此,电力损失应单独计算。
1、铁损功率的计算:不同类型和容量的铁损功率,计算公式为:铁损功率(KWH)=空载损耗(kW)×供电时间(小时)
2、铜损计算:负荷率为40%或以下时,按整个月用电量(到抄表计)2%
3、计算公式:用电铜损(KWH)=月用电量(KWH ) ×2%
4、空载损耗、负载损耗、阻抗电压计算
空载损耗:当变压器次级绕组开路,初级绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,消耗的有功功率称为空载损耗。算法如下:空载损耗=空载损耗过程系数×单位损耗×磁芯。
负载损耗:变压器次级绕组短路(稳态)时,初级绕组额定电流所消耗的有功功率称为负载损耗。
算法如下:负载损耗=最大一对绕组的电阻损耗+附加损耗
附加损耗=绕组涡流损耗+并联绕组线的循环损耗+杂散损耗+引线损耗
阻抗电压:当变压器次级绕组短路(稳态)时,初级绕组流过额定电流,所施加的电压称为阻抗电压Uz。通常Uz表示为额定电压的百分比,即Uz =(Uz/U1n)*100%
转势:u=4.44* F *B*At,V