孔板阀测试流量计时,用的是上流表压还是绝对压力
展开全部
补偿流量是针对气体来说的,套用的是理想气体方程式:
P1*V1/T1=P2*V2/T2=P3*V3/T3
同时除以一个时间t(一小时),就得到P1*Q1/T1=P2*Q2/T2=P3*Q3/T3=P4*Q4/T4
其中
P1(标准大气压)=101.33KPa
Q1(标况流量) (单位Nm3/H)
T1(标态温度)=273℉(华氏温度=摄氏温度+273)
P2(实际压力)=P1+管道内表压=实际压力+101.33KPa ←P2为压力变送器测得的值
Q2(实际流量)(单位Nm3/H) ←Q2即为需要求得的补偿流量
T2(实际温度)=T1+(实际温度)=实际温度+273℉ ←T2为温度变送器测到的值
P3(设计压力) Q3(此处就称为设计流量好了)T3设计温度
其中,Q3为流量计所指示的流量 P3 T3均为流量计对应的计算书上的设计压力和温度
P4 Q4 T4为任意一种状态下的参数,即你想知道的在某种温度某种压力下的对应流量
好像说的有些啰嗦,给您打个比方吧
流量计计算单上的设计温度为T3=50℃ 设计压力为P3=200KPa(表压)流量计现场指示的流量为300Nm3/h 现场压力变送器指示的实际温度为T2=80℃ 现场压力变送器指示的压力P2=300KPa
那么补偿流量的计算方法为
Q2=P3*T2*Q3/(T3*P2)=(200+101.33)*(80+273)*300/[(50+273)*(300+101.33)]=246.16Nm3/h
- -求耐心看完,
哈美顿(上海)实验器材有限公司