电力系统分析计算题、有一回220kv架空电力线路,长度为100km,采用每相双分裂导线,导线采用LGJ-185,每一根导线的计算外径为19 mm,三相导线以不等边三角形排列,线间距离 =9m, =8.5m, =6.1m,分裂间距d=400mm。试计算该电力线路的参数。要公式计算公式计算公式计算,谢谢
1个回答
关注
展开全部
解:1)电阻 p 31.5=0.0852/km R=r;l = 0.085×100=8.52
2S 2×185
2)电抗 D=DD.Dca =9×8.5×6.1=7756 mm
Feg=√rd= 9.5×400=61.644mm
7756
x =0.1445 lgD Feg — 0.0157
n =0.1445lg61.644十0.0157
2 =0.311
咨询记录 · 回答于2021-09-18
同学这个符号好难打我要不把这个答案的PPT发给你吧怎么样
可以,谢谢
【2等值电路】https://mbd.baidu.com/ma/s/z5GfkSGN
在那张图?
第三章节参数计算,有一模一样的原题,您仔细看一下
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?