60千瓦需用多大铜线和多大空开?

 我来答
帐号已注销

2021-05-15 · TA获得超过1153个赞
知道小有建树答主
回答量:2322
采纳率:65%
帮助的人:123万
展开全部

三相60千瓦估算有190多安,如果是220伏的100KW约等454安,如果是三相得用铜绝缘线50平方的,铝线用70的就可以,如果是220伏的铜线150平方的

60千瓦建议使用160A的空气开关,空气开关是断路器的一种,当家庭电路的电流超过额定电流,它就会自动断开,能够保护电器。空气开关具有控制和保护两种功能,要是电气设备发生短路或欠电压时可以进行保护

斜阳紫烟
高粉答主

2021-05-15 · 闲而无事玩知道,不为名姓常健脑
斜阳紫烟
采纳数:69435 获赞数:116269

向TA提问 私信TA
展开全部
60千瓦3相380V电流不计功率因数约91安。明线用10平方铜线,暗线穿管用16平方铜线。
空开150-200A即可。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
仙女下凡落我家

2021-05-15 · TA获得超过647个赞
知道小有建树答主
回答量:2268
采纳率:76%
帮助的人:69万
展开全部
一般一千瓦使用电流4安,60千瓦就是240安电流,一平方铜线载流量6个电流,所以需要50平方的铜线,空开250安,就可以满足需要的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2021-05-15
展开全部

这具体要看电压来计算

电压x电流 =W

要用多大 空开 ,多粗 线

要看电流

空开 线径 必需你得出的电流加上0.5倍~1倍

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帐号已注销
2021-05-15 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.7万
采纳率:57%
帮助的人:5855万
展开全部
60KW电流约114A,可以用25平方铜线,150A空开
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)