60千瓦需用多大铜线和多大空开?
6个回答
展开全部
60千瓦3相380V电流不计功率因数约91安。明线用10平方铜线,暗线穿管用16平方铜线。
空开150-200A即可。
空开150-200A即可。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般一千瓦使用电流4安,60千瓦就是240安电流,一平方铜线载流量6个电流,所以需要50平方的铜线,空开250安,就可以满足需要的。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2021-05-15
展开全部
60KW电流约114A,可以用25平方铜线,150A空开
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?