单相220V功率100KW,用三相四线供电要用多大规格的铜芯电缆线,具体如何计算?
您好,亲,很高兴为您解答:单相220V功率100KW,用三相四线供电要用多大规格的铜芯电缆线,具体如何计算?答100千瓦用95平方毫米的铜芯导线电缆100千瓦用电一般情况下需要三相四线的95平方毫米的电缆,100千瓦要是全都是三相的话估算250A,95的电缆穿管的话最大载荷192A,120以上的的线比较保险。计算:根据功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=100/(1.732x0.38x0.85)=178A通过电缆安全载流量表,可知95平方的铜线对应的安全载流量为185A,满足使用要求,因此可选用95平方铜电缆单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),三相电机100千瓦=200A