电缆交流耐压试验后绝缘降低是什么原因?

一般在耐电压之前需要进行绝缘电阻的测试,则是因为,耐电压试验是有损试验,如果绕组的绝缘试验前局部处于轻微的失效状态(有真正的损伤和受潮两种情况),若直接进行耐电压试验,由于电压很高,将会扩大损伤的程度,严重时会将导线烧断,从而增加了修复的难度;对受潮的也可能打穿。而绝缘测量即能发现绝缘失效情况(包括因受潮造成的绝缘下降),并且在测量过程中一般不会扩大绝缘的损伤。耐电压试验前进行绝缘电阻的测试,发现绝缘电阻不合格,就进行维修,可能比耐电压试验后发现击穿再修理的工作量会少很多,对因受潮造成的绝缘电阻较低,只要通过烘干等手段就能将其提高到正常状态。进行耐电压试验后还进行绝缘电阻的测试必要性不大。

老王说电商KK
2019-05-24 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.2万
采纳率:26%
帮助的人:840万
展开全部
2019-02-28 · TA获得超过3.6万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.3万
采纳率:25%
帮助的人:897万
展开全部
请问您的电缆打压合格了吗?绝缘摇不住是相间还是对地(铠皮子)。您的电缆多长?要是打压合格的话,再加上您的电缆很长的话,一般在摇绝缘的开始电阻是很小的,但是随着时间的延长绝缘电阻又会降下来的,因为长电缆就像一个电容器,在刚摇绝缘时,就像给电容充电(电容充电时可以看成电容是导体),随着时间的延长电压会逐渐升高,待电缆充满电时(电容充满电时可以看成绝缘体)这时测量的数值才是准确的。一般r60秒/r15秒大于1.3就算合格(60秒时的电阻值比上15秒时的电阻值,这是吸收比一般用在测量高压电机和变压器时使用)。