600kw三相四线需要多大的铜芯线,
1个回答
关注
展开全部
600KW电机需要2根240铜芯电缆并联使用,单根电缆安全载流量为670A,按环境温度25℃取的;选择电缆应当先计算电流:I=P/U/1.732/Cosφ I=600000/380/1.732/0.85=1072A电缆选择时还应考虑环境温度,敷设方式,使用保护管或桥架敷设,应留有一定余量,所以选用3×[2(1×240)],大电流时选用单芯电缆的载流量大,散热效果好,施工难度小,大截面多芯电缆施工难度大。
咨询记录 · 回答于2022-07-18
600kw三相四线需要多大的铜芯线,
600KW电机需要2根240铜芯电缆并联使用,单根电缆安全载流量为670A,按环境温度25℃取的;选择电缆应当先计算电流:I=P/U/1.732/Cosφ I=600000/380/1.732/0.85=1072A电缆选择时还应考虑环境温度,敷设方式,使用保护管或桥架敷设,应留有一定余量,所以选用3×[2(1×240)],大电流时选用单芯电缆的载流量大,散热效果好,施工难度小,大截面多芯电缆施工难度大。
三相四线用电1144Kw应该用多少平方线
4线三相电网可以理解为变压器二次输出,一般都为架空线路,至于多少平方够用,就要看变压器的容量而定。最小的30KW变压器的二次线路配线为25平方。50KW的变压器配线35平方。75KW的变压器配电线路70平方。100KW的变压器配线120平方。
三相四线用电910Kw应该用多少平方我
三相四线用电960Kw应该用多少平方线
三相四线10千瓦发电机输出用10平方线10千瓦=10000瓦220V电压情况下30kw千瓦功率计算公式:P=UIcosφ,根据这个功率的计算公式来计算单相电流,公式中的功率P是10000W,电压U是220V,功率因数cosφ我们还是按照常规来取值为0.85;那么根据公式P=UIcosφ来计算电流,I=P/Ucosφ=10000W/220V×0.85=53A;所以,10000W的功率在220V电路中所需要的电流是53A,可以选择选择的电线10平方的铜芯电线
三相四线用电720Kw应该用多少平方线
720kw负载的电流(按COSφ为0.8时):I=P/1.732/U/COSφ=720/1.732/0.38/0.8≈1368(A)大截面铜芯电线每平方安全载流约2.5~3A,需电线截面:S=1368/3=456(平方)电缆规格可选用:3*150+1*70我公司是一家安徽电缆生产企业,如果有需要其他关于电缆问题上面帮助,我会尽全力为你解答。
三相四线用电250Kw应该用多少平方线
答,二百五十千瓦设备三相电缆应该选择铜线240平方的电缆,你也可以去查一下相关的电缆载流量的手册,多掌握学习这方面的知识,椅背在今后工作中遇到此类的情事可以解决,并且要加强对电气安全知识的学习,以提高自己对电气安装的认识,避免在工作中出现电气,火灾及触电事故