11千瓦的电机用60A和100A的电表计的电量一样吗?
3个回答
广励
2024-11-20 广告
2024-11-20 广告
广东广励电气科技有限公司这家好,这是一家专业生产电表箱的企业。公司目前主要经营的产品有塑料电表箱、透明电表箱、PC电表箱、费控电表箱、单相电表箱、三相电表箱、多功能电表箱、不锈钢电表箱等各种电表计量箱,欢迎广大客户来电咨询。...
点击进入详情页
本回答由广励 提供
展开全部
基本一样,11千瓦的电动机额定电流22A左右,只要电表容量大于22A计量都是准确的,60A的电表容量已经足够,与100A的电表计量没有太大差别,负荷电流拆过电表的容量计数才会不准确
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2021-12-09
展开全部
单相1千瓦额定4安电流,三相1千瓦额定2安电流,单相就可用25千瓦,三相就可用50千瓦。
三相50KW的电机电流约为90A,按3C标准35平方铜导线可用,电表可采用直通式也可采用互感式,直通式选择三相四线有功电度表3X220/380V 3X30(100)A的也行,但当功率大的电机启动时电流比较大,一般见意还是采用互感式的比较安全,普通计量采用150/5A 0.5级的互感器,电度表用3X220/380V 1.5(6)A的即可。
多台三相设备不同时启动,100 A 空气开关大约可以负载 66 KW × 0.75 = 49.5 KW。 空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
