您好,感谢您的耐心等待,三相发电机线路改为单相发电机可以通过以下两种方式:
方法1、三相电机为星型接法时,一个正转一个反转。
方法二、当三相电机为三角形接法的时候,一个正转一个反转
另外,正转反转的要点就是:改变电容端的接线。
启动电容和运行电容的计算公式分别为:
运行电容的公式:C=1950I/Ucosφ,
C为运行电容容量(uf-微法) I是电机额定电流值(A)U是额定电压,既然我们这里是改单相运行,所以额定电压取值是220伏。cosφ是功率因数,很多电机上都有标注,启动电容一般是运行电容的1--4倍。