远距离输电时,若输电线的电阻为10欧,输送的功率为10000千瓦,为了使输电线上的热电功率不超过其输电功率
1个回答
2022-09-28 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
关注
展开全部
输电电流:10000*4%=I*I*R I=6.32(A),输电电压:U输=P/I=10000/6.32=1582(V)。
高压输电属于远距离输电,这里的高压电也不是工业电也不是市电,因此这个高压电是不能民用及工业用,只是为了解决远距离传输电的损耗。
扩展资料:
电要远距离传输的原因:
这与发电来源有关,水电站在西多东少,火电站北多南少。因此在东部及南部这些大城市用电量大,本地供电远远不够,因此只能西电东输,北电南输。
因此东西跨度大、南北跨度大,距离实在太远,所用标准的电压220V/380V的电送到这些城市,到达目的地后用户及工业是无法应用的,在这远距离传输过程中就会大大的损耗,因此只有提高电压来解决远距离输电。既然高压输电是将电压升高再送到目的地,说明在绝袜到达目的地的这段距离是不需要用电的。
在高压电到达目的地后需要降压变压器降压,此时考虑的不仅是民用电及工业用电,还要考虑到用电安全。因为在380v/220v的低压配电网用才考虑用零线及地线并芹激,所以在低压配电网中的一般供电方式首毁就有三相四线制、三相五线制供电方式。
因此在低压配电网中的降压变压器的二次侧星型接法的中性点引出一根线,即零线。此时零线与三相电的其中一相为相电压220v,三相电的两根线的线电压为380V,不仅能民用也能工业用。