下列哪几项与高层建筑热水供应系统的设计要求不完全符合?( )
A.热水供应系统竖向分区供水方式,可解决循环水泵扬程过大的问题B.热水供应系统采用减压阀分区时,减压阀的设置位置不应影响各分区系统热水的循环C.热水供应系统竖向分区范围超...
A.热水供应系统竖向分区供水方式,可解决循环水泵扬程过大的问题
B.热水供应系统采用减压阀分区时,减压阀的设置位置不应影响各分区系统热水的循环
C.热水供应系统竖向分区范围超过5层时,为使各配水点随时得到设计要求的水温,应采用干、立管循环方式
D.热水供应系统与冷水系统竖向分区必须一致,否则不能保证冷水和热水回水压力平衡 展开
B.热水供应系统采用减压阀分区时,减压阀的设置位置不应影响各分区系统热水的循环
C.热水供应系统竖向分区范围超过5层时,为使各配水点随时得到设计要求的水温,应采用干、立管循环方式
D.热水供应系统与冷水系统竖向分区必须一致,否则不能保证冷水和热水回水压力平衡 展开
展开全部
【答案】:A、C、D
A项是常识,竖向如不分区,不宜用于过高的建筑中,否则能量浪费过大;B项见《建筑给水排水设计规范》5.2.13-2条,当采用减压阀分区时应保证各分区热水的循环;C项见《建筑给水排水设计规范》5.2.10-2条,要求随时取得不低于规定温度的热水的建筑物,应保证支管中的热水循环,或有保证支管中热水温度的措施;D项见《建筑给水排水设计规范》5.2.13-1条,与给水系统的分区应一致,各区水加热器、贮水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应;当不能满足时,应采取保证系统冷热水压力平衡的措施。
A项是常识,竖向如不分区,不宜用于过高的建筑中,否则能量浪费过大;B项见《建筑给水排水设计规范》5.2.13-2条,当采用减压阀分区时应保证各分区热水的循环;C项见《建筑给水排水设计规范》5.2.10-2条,要求随时取得不低于规定温度的热水的建筑物,应保证支管中的热水循环,或有保证支管中热水温度的措施;D项见《建筑给水排水设计规范》5.2.13-1条,与给水系统的分区应一致,各区水加热器、贮水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应;当不能满足时,应采取保证系统冷热水压力平衡的措施。