下列哪几项与高层建筑热水供应系统的设计要求不完全符合?( )

A.热水供应系统竖向分区供水方式,可解决循环水泵扬程过大的问题B.热水供应系统采用减压阀分区时,减压阀的设置位置不应影响各分区系统热水的循环C.热水供应系统竖向分区范围超... A.热水供应系统竖向分区供水方式,可解决循环水泵扬程过大的问题
B.热水供应系统采用减压阀分区时,减压阀的设置位置不应影响各分区系统热水的循环
C.热水供应系统竖向分区范围超过5层时,为使各配水点随时得到设计要求的水温,应采用干、立管循环方式
D.热水供应系统与冷水系统竖向分区必须一致,否则不能保证冷水和热水回水压力平衡
展开
考试资料网
2023-06-02 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:A、C、D
A项是常识,竖向如不分区,不宜用于过高的建筑中,否则能量浪费过大;B项见《建筑给水排水设计规范》5.2.13-2条,当采用减压阀分区时应保证各分区热水的循环;C项见《建筑给水排水设计规范》5.2.10-2条,要求随时取得不低于规定温度的热水的建筑物,应保证支管中的热水循环,或有保证支管中热水温度的措施;D项见《建筑给水排水设计规范》5.2.13-1条,与给水系统的分区应一致,各区水加热器、贮水罐的进水均应由同区的给水系统专管供应;当不能满足时,应采取保证系统冷热水压力平衡的措施。
北京天路达
2024-11-04 广告
燃气管道改造工程是确保燃气安全供应的重要一环。作为北京天路达燃气管道工程有限公司的专业团队,我们专注于提供高效、安全的改造服务。从前期设计到施工安装,再到后期维护,我们严格遵循国家规范,确保每一个细节都达到安全标准。通过精准的测量与规划,我... 点击进入详情页
本回答由北京天路达提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式