展开全部
消防通道
拼音:xiāo fáng tōng dào。
定义:消防通道是指消防人员实施营救和被困人员疏散的通道。比如楼梯口、过道都安有消防指示灯。
作用:消防通道的作用在各种险情中都起到了不可低估的作用,所以我们不能轻视消防通道。
要求:
1、依据《建筑设计防火规范》6.0.1条,L型建筑其总长超过220米或沿街长超过150米时,应设置穿过建筑物的消防通道。你现在总长是180米,沿街长是100(只看一条边),不需要设置穿过建筑物的消防车道。
依据6.0.2条,如果有封闭内院或天井,宜设置能够进入内院的消防车道。
此外,根据条文解释,建筑物的进深(宽度)不应超过50米,超过的话消防部门可以根据情况要求你设置穿过建筑物的消防车道。
2、依据《高层民用建筑设计防火规范》第4.3.1条,高层建筑首先必须设置环形消防车道,也就是此L型建筑四周均应有消防车道。如果做不到这点,可以放宽为
沿两个长边(也就是两个100米)设消防车道。总长不超过220、沿街长不超过150,不需要设穿过建筑物的消防车道。
展开全部
你的建筑不沿街的两个面有消防车道吗?如果有,那么你的建筑四周已经有形成环形的消防车道了,就不需要再设穿过建筑的消防通道了。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
有,就是《建筑设计防火规范》《高层民用建筑设计防火规范》
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1、为给火灾扑救工作创造方便条件,保障建筑物的安全,应在小区高层建筑周围设置环行消防车道,当环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。
2、当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适合位置设置穿过建筑的消防车道,为防止火灾时建筑构件塌落影响消防车道正常作业,消防车道距外墙宜为5m,至少达到3.5m宽,消防车道宽度不应小于4m,消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。并保持24小时畅通。
3、穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净高均不宜小于4m。消防车道与小区高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。
一楼回答的是消防车道,不是消防通道。消防通道应该是指室内疏散走道吧。
问问题的人没说清楚。
问问题的人没说清楚。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询