消防打压多少公斤符合规范要求

消防打压多少公斤符合规范要求... 消防打压多少公斤符合规范要求 展开
 我来答
河传杨颖
高粉答主

2019-09-06 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:745
采纳率:100%
帮助的人:20.6万
展开全部

一般的公共场所水压0.1MPa,人员密集的场所0.13MPa,其他场所0.07MPa。

公共消防栓标准水压指水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6 层的公共建筑和层数超过4 层的厂房或仓库,不应小于10.0m。

高层厂房或仓库、高架仓库和体积大于25000m3 的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m。

扩展资料

在建筑最上面有消防稳压系统,稳压系统的压力一般是0.1-0.2MPa之间(1-2公斤)。消防压力按照这个情况增加,建筑高度每增加10米,增加0.1MPa(1公斤)的压力。

例如,建筑高度为50米,那么建筑一层的消防压力为0.5MPa+(0.1-0.2)MPa,也就是0.6-0.7MPa之间。所以,建筑顶层的压力与底部的压力是不一样的。尤其当建筑高度超过100m时,还需要在建筑内分区(层)设置建筑消防供水系统,以减小消防系统底部的压力。



参考资料来源:百度百科——公共消防栓标准水压

参考资料来源:百度百科——消防用水

suiyajie
高粉答主

推荐于2017-12-15 · 我的地盘我做主,消防专业
suiyajie
采纳数:32997 获赞数:84581

向TA提问 私信TA
展开全部
这个根据规范要求的是 12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力应符合表 12.4.2 的规定。
表 12.4.2 压力管道水压强度试验的试验压力
管材类型 系统工作压力 P(MPa) 试验压力(MPa)
钢管≤1.0 1.5P,且不应小于 1.4,>1.0 P+0.4,≤0.5 2P
球墨铸铁管>0.5 P+0.5
钢丝网骨架塑料管 P 1.5P, 且不应小于 0.8
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
w1317197
2016-05-13 · TA获得超过1.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:2.4万
采纳率:68%
帮助的人:2305万
展开全部
工作压力的1.25-1.50倍