怎样用西门子300plc CPU自带接口实现MODBUS通讯
2个回答
2017-08-09
展开全部
软件:安装STEP7 Micro/WIN32 V4.0 SP4以上的版本(最新版本SP9);MODBUS SLAVE模拟软件(没有可用的MODBUS硬件时)、ACCESSPORT串口调试软件;
硬件:S7-200或200CN的CPU一台,建议用224XP或226,保留一个端口PORT1用于程序调试与监控(或者使用EM277及PC ADAPTER编程电缆);DP总线连接器或485连接电缆一条;USB或232转485的串口转换器(没有可用的MODBUS硬件时);
帮助文件:上官网下载Micro 'n Power v1.3的帮助文件;
根据上述帮助文件中的示例编程;
S7-200/200CN的PORT0或PORT1的针脚定义如下:
3-D+
5-GND
8-D-
s7-300自带的mpi口,不支持modbus通讯协议。如果要进行modbus通讯,需要添加cp341串行通讯模块
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询