可燃气体报警器的报警值是多少?有什么依据

 我来答
念过凉秋3
高粉答主

推荐于2019-09-03 · 关注我不会让你失望
知道答主
回答量:41
采纳率:100%
帮助的人:1.6万
展开全部

可燃气体报警系统报警值设定为: 低限默认为 25%LEL(5%LEL~40%LEL 可调); 高限默认为50%LEL(10%LEL~100%LEL 可调)。 

设定依据如下: 可燃气体报警器测量量程为0-100%LEL,按照国家规定低报一般设置在15%LEL-25%LEL之间报警,

探测器具有低限、高限两个报警设定值时,其低限报警设定值应在1%lel~25%lel范围,高限报警设定值应为50%lel;仅有一个报警设定值的探测器,其报警设定值应在1%lel~25%lel范围。

扩展资料:

其它种类报警系统

1、可视化报警系统,真正存在的,例如:火灾报警系统,烟雾报警系统,地震报警系统等,通过软硬件,电子器件实现的安防设备。 

2、无线报警系统,应用于幼儿园,校园等场所紧急报警系统方案。在发生紧急情况,第一时间启动内部安防系统方案,通知相关人员紧急处理。尽最大可能降低危险继续发生。并及时通知外部社区保安,110等迅速支援。

3、虚拟软件,主要指当代电脑网络系统的安全报警系统,可以理解成一套程序。 

参考资料:

百度百科-报警系统

嘴唇玫瑰控妮
2017-04-19 · TA获得超过369个赞
知道答主
回答量:462
采纳率:0%
帮助的人:69.3万
展开全部
可燃气体报警系统报警值设定为: 低限默认为 二5%LEL(5%LEL~四0%LEL 可调); 高限默认为50%LEL(一0%LEL~一00%LEL 可调)。 设定依据如下: 可燃气体报警器测量量程为0-一00%LEL,按照国家规定低报一般设置在一5%LEL-二5%LEL之间报警,高报一般设置为50%LEL报警,现在的可燃气体报警器大部分低报警点设置为二5%LEL。这里的一00%LEL指的是气体的爆炸极限值,也就是说当可燃气体报警器显示到一00%LEL的时候才刚刚到达可燃气体的爆炸下限
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
气体检测提供商
2019-12-02 · 用心做有安全防护作用的气体检测产品
气体检测提供商
郑州尼德利是专业从事可燃气体报警器、可燃气体探测器及有毒气体报警器销售和生产的气体检测仪平台。产品和广泛应用于石油、化工、燃气输配、医药、冶金等行业。
向TA提问
展开全部

可燃气体报警值有一级和二级报警,一级报警为25%LEL,二级报警为50%LEL,

依据国标GB50493-2009

已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
河南凯陆电子
2020-10-13 · 百度认证:河南省凯陆电子科技有限公司官方账号
河南凯陆电子
向TA提问
展开全部
可燃气体报警系统报警值设定:低限默认为
25%LEL:(5%LEL~40%LEL 可调)高限默认为
50%LEL:(10%LEL~100%LEL 可调)
可燃气体报警值设定依据
对于现在使用的可燃气体报警器,或者是气体报警仪,在安装之前一
定要对于气体报警器进行报警点的设置。少量的燃气泄漏在空气中形成较低
的浓度,不会引起着火、爆炸事故,没有太大的危害,所以在安装上气体报
警仪也是非常重要的,这样对于报警提示可以给我们提前做好预防措施。
可燃气体报警器测量量程为 0-100%LEL,按照国家规定低报一般设
置在 15%LEL-25%LEL 之间报警,高报一般设置为 50%LEL 报警,现在的可
燃气体报警器大部分低报警点设置为 25%LEL。这里的 100%LEL 指的是气体
的爆炸极限值,也就是说当可燃气体报警器显示到 100%LEL 的时候才刚刚
到达可燃气体的爆炸下限。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
天津亚丽安报警设备
2018-11-19 · 可燃气体探测器、可燃气体报警控制器
天津亚丽安报警设备
向TA提问
展开全部
可燃气体报警系统报警值设定:低限默认为 25%LEL:(5%LEL~40%LEL 可调)高限默认为50%LEL:(10%LEL~100%LEL 可调)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)