电缆沟内能否同时敷设电缆和水管?

电缆沟内能否同时敷设电缆和水管,电缆架设在电缆支架上,水管在管沟底部.想请教各位大侠,这样做可不可以.如蒙相告,小女子感激万分!... 电缆沟内能否同时敷设电缆和水管,电缆架设在电缆支架上,水管在管沟底部.想请教各位大侠,这样做可不可以.
如蒙相告,小女子感激万分!
展开
 我来答
河传杨颖
高粉答主

2019-06-25 · 说的都是干货,快来关注
知道小有建树答主
回答量:745
采纳率:100%
帮助的人:19.9万
展开全部

不能,在构筑物中的敷设,要求与其他管线距离要大于1米,并且电缆沟对沟内的排水也有要求。因此,在电缆沟内敷设水管是不合适的。

国内输电工程中电缆沟常用的有地下电缆沟、电缆隧道、电缆直埋、电缆穿管,电缆隧道和电缆直埋使用的普遍。变电工程电缆沟常用的有电缆隧道、地上电缆沟、地下电缆沟。电缆隧道用于动力电缆,地上、地下电缆沟用于控制电缆。局部有时用电缆穿管。

最近几年,在及以下变电站开始使用成品地上电缆槽沟。成品地上电缆槽沟一种是无机混凝土槽盒上扣无机混凝土盖板,盖板上的花纹有不同种类,另外一种是形钢结构槽盒上扣镀锌钢盖板。

扩展资料

电缆沟结构特点

(1)电缆沟为有盖板的沟道,敷设和维修电缆时都必须揭开盖板,很繁琐、不方便,沟内还容易淤积赃物、积水。但因土建施工简单、造价低,常在变电站和中小型电厂中采用。

(2)室外配电装置区一般都设有巡视道路,以便工作人员巡视电气设备。许多厂站通常将电缆沟盖板兼作部分巡视及操作小道。

(3)电缆沟内安装有电缆支架,电缆支架通常由金属材料做成,通过焊接或用螺丝固定在沟壁上。电缆由支架托住,与沟底保持着一定的距离。

(4)电缆沟中的电缆通常会采取防火措施,包括涂刷防火涂料、封堵隔离等。

(5)电缆沟在进入建筑物(包括控制室和开关室)处,设有封堵隔墙,以防止电缆着火时烟火向室内蔓延扩散。此外,还可防止小动物进入室内。

参考资料来源:百度百科—电缆沟

参考资料来源:百度百科—敷设

恩瑞电力
2024-11-19 广告
东莞市恩瑞电力有限公司专业放电缆,接电缆头,主要放电缆沟高压电缆、电缆管高压电缆、环网电缆、低压电缆、桥架电缆,地下室电缆、楼层电缆、厂房电缆、地铁电缆、充电桩电缆、光伏电缆等等、只放动力柜电缆、不做弱电、有多年放电缆经验。公司凭借这优秀、... 点击进入详情页
本回答由恩瑞电力提供
鹤七爷
2019-06-18 · TA获得超过9160个赞
知道答主
回答量:0
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部

GB 50168—2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范中尽管没明确规定,但在构筑物中的敷设,要求与其他管线距离要大于1米,并且电缆沟对沟内的排水也有要求。因此,在电缆沟内敷设水管是不合适的。

电缆沟的电缆敷设安装一般规范要求:

(1)敷设在不填黄沙的电缆沟(包括户内)内的电缆,为防火需要,应采用裸铠装或非易(或阻)燃性外护层的电缆。

(2)电缆线路上如有接头,为防止接头故障时殃及邻近电缆,可将接头用防火保护盒保护或采取其它防火措施。

(3)电缆沟的沟底可直接放置电缆,同时沟内也可装置支架,以增加敷设电缆的数目。

(4)电缆固定于支架上,水平装置时,外径不大于50mm的电力电缆及控制电缆,每隔0.6m一个支撑;外径大于50mm的电力电缆,每隔1.0m一个支撑。排成正三角形的单芯电缆,应每隔1.0m用绑带扎牢。垂直装置时,每隔1.0—1.5m应加以固定。

(5)电力电缆和控制电缆应分别安装在沟的两边支架上。若不具备条件时,则应将电力电缆安置在控制电缆之上的支架上。

(6)电缆沟内全长应装设有连续的接地线装置,接地线的规格应符合规范要求。其金属支架、电缆的金属护套和铠装层(除有尽缘要求的例外)应全部和接地装置连接,这是为了避免电缆外皮与金属支架间产生电位差,从而发生交流电蚀或单位差过高危及人身安全。

(7)电缆沟内的金属结构物均需采取镀锌或涂防锈漆的防腐措施。

扩展资料

电缆沟结构特点

参考资料:百度百科—电缆沟

百度百科—敷设

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
南阳刘业
推荐于2017-09-02 · TA获得超过6755个赞
知道小有建树答主
回答量:3350
采纳率:54%
帮助的人:516万
展开全部
电缆沟中不能铺设水管。
电缆沟是专门铺设电缆使用的,按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。它的用途就是敷设电缆的地下专用通道。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
weiweiwei80
2010-09-08 · TA获得超过406个赞
知道小有建树答主
回答量:109
采纳率:66%
帮助的人:60.2万
展开全部
我觉得是可以的,因为在我们的(旧式)变电站内,电缆沟就是排水沟,电缆架设在电缆支架上。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
洪推广
2010-09-01
知道答主
回答量:23
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
不行的,电缆会发热,对水管的耐用性也不好,最好是把电缆和水管分开,电缆用线管包起来,以后电缆老化了,还可以更换,就不用打电缆沟了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)