不锈钢卡压式管件如何正确安装

 我来答
华盾不锈钢管厂家
2018-09-20 · TA获得超过126个赞
知道小有建树答主
回答量:185
采纳率:90%
帮助的人:23.3万
展开全部

双卡压连接原理

将管材插入管件,利用不锈钢材料的有效刚性和密封材料的弹性压缩比,同时充分利用承接口的长度,在管件承接口的U型槽两侧用专用工具压接连接,从而达到密封效果。 

割管

根据设计图纸 或现场实际需要对管材进行裁切。

检查密封圈

在安装前,检查管件内部密封圈是否移位、脱落。

承插画线

在安装前,将去完毛刺的管材插如检查完毕的管件中,将管材承插到底,并在管件外延边画定位线,拔出后比对,检查是否承插到位。

卡压作业

承插画线后,用专业工具安装卡压。

卡压作业

承插画线后,用专业工具安装卡压。

卡狮管业
2021-11-25 · 超过51用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:230
采纳率:78%
帮助的人:8.3万
展开全部

不锈钢双卡压管件的安装步骤

1、切管

用专用切管机或切管器依照设计图或现场施工要求进行裁切

注意:管道切割不得采用氧乙炔焰和电弧焊切断,必须采用手工锯或切割机进行。尽可能采用产生毛刺和切屑较少的旋转式管道切割器,切割时不能用过大的力以避免管子失圆。切割机因为在切割过程时会产生大量的热量,所以必须配有冷水。

2、去毛刺

用不锈钢管专用铿刀或专用除毛刺器去除切割面毛刺,不然有可能会刮伤密封圈造成泄漏。

3、检查密封圈

应确定O型密封圈安装的位置是不是正确,防止移位、脱落的状况发生。

4、承插划线

在安装前,将去完毛刺的不锈钢管材与管件承插口进行对比并画定位线,以保证插入长度恰当,然后插入检查完毕的管件中,将管材承插到底,查验是不是承插到位。

5、插入不锈钢管

应将管道垂直地插入卡压式管件中。管道插入时要注意角度,不可倾斜,防止O型密封圈被割伤或脱落进而造成漏水。连接前,应检查管口端部不得有沙粒、杂物,管件管道端部应保持干净。管口椭圆应校准,不可强行插入。

6、卡压工作

使用卡压工具前要认真阅读使用说明。将管件凸部放进卡压工具钳口的凹槽中,工具的钳口应与管子轴心呈垂直状。为了安全防范操作,操作人员应站在管材的轴线上,不可以站在钳头的左右两边。

7、检查

每次卡压结束应用专用测量仪具对卡压连接是不是完好进行检验,不可以出现卡压不到位或是管材卡压严重凹陷等现象,要管件端口和管材贴合密实。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起