家里没地线电器设备正常,但所有电器外壳带电是电器还是电线原因?

 我来答
帐号已注销
2020-11-29 · TA获得超过2.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.9万
采纳率:97%
帮助的人:1243万
展开全部
电器外壳是怎样带电的
电器外壳带电,主要通过以下三种方式:

1.内部漏电

电器内部必然会有导体,有导体就有可能发生绝缘皮破损——绝缘皮破损后,自然就会发生电压外泄的情况了。而且破损程度越严重,漏电的情况也就越严重。
这种直接漏电的情况比较特殊,漏电电压很高、漏电电流很大,因此不管你是导电性好的金属外壳,还是导电性差的塑料、橡胶外壳,都有可能被电压击穿而导致用户触电。这种情况下发生的触电,一般不会只是让人有轻微痛感,往往会对人造成较大伤害。

2.感应带电

这种情况,只发生在带有金属外壳的电器身上。

当导体绝缘皮发生破损(破损程度较小)、导体绝缘皮发生老化,或由于设计不合理(很少发生)或由于导体卡扣松动,导致带电导体与外壳之间绝缘系数不够。

什么叫绝缘系数不够呢?绝缘层是有电阻的,空气也是有电阻的(且空气越多,电阻越大)。如果绝缘层破损或老化了,绝缘系数自然降低;导体与外壳之间的距离减小了,中间的空气自然也就减少了,势必也会造成二者之间的绝缘系数降低。

这样一来,一边是带电导体,一边是金属外壳(也是导体),中间是比较低的绝缘物质——这个结构,不正是电容器的结构吗!

一旦形成这种电容器的结构,就会使电器外壳产生感应电(这涉及到带电粒子的移动过程,不再详细解释)。

3.地线带电

这种情况,发生在使用三脚插头的电器身上——且插座一定连接了地线。

正常来说,地线是保护线,会让漏电电流通过地线流向大地。但是一旦地线的接地体发生故障,地线就成了罪魁祸首。

地线是这样的,在电器端,地线直接连接了电器外壳。如果地线没有妥善接地,就有可能带电(电器漏电、线路漏电,都有可能引起地线带电)。地线一旦带电,那所有与地线连接的电器外壳,就都带电了。

电器外壳带电怎么办
说了这么多带电的原因,那如果发生了电器外壳带电的情况,我们应该怎么办呢?方法依然是三种。

1.安装漏保

只要涉及到插座,就必须使用漏电保护器,这是一定的。漏电保护器主要保护的对象是上述第一种情况——线路直接漏电。当发生线路漏电后,漏电保护器会第一时间断电,避免对使用者造成伤害。
漏电保护器可以安装在断路器、插座或者插头上,不过效果最好、最稳定的方式,还是安装在断路器上,这种断路器有自己的名字,叫做“漏电断路器”。

需要注意一点,漏保不是万能的,它对第一种带电情况的保护效果非常明显,但是对后两种情况几乎起不到保护作用。这是因为,漏电保护器为了防止误动作,一般将(家庭用漏保)动作电流设置为30mA。

30mA是人体能够承受的最大安全电流(对于小孩来说可能并不安全)。这样一来,一旦发生后两种外壳带电的情况,断路器就起不到任何作用了——人还是会吃痛一下
快乐权御天下
2020-11-29 · TA获得超过2.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.6万
采纳率:95%
帮助的人:507万
展开全部
设备的绝缘故障引起的漏电

因设备本身问题,绝缘损坏造成漏电,也可能由于电路受潮、灰尘太多,也会出现漏电的现象。这可以通过更换部件,清理灰尘解决。

2. 使用的是三相四线制供电系统

因三相四线制供电系统的中性线兼为工作零线和保护线,当三相不平衡且中性线未重复接地时,设备外壳会带电,所以三相四线制供电系统中性线一定需重复接地。

ESD在线服务平台-三相四线制供电系统

3. 设备外壳上的感应电压

特别是针对带有类似电机的设备,当电机三相定子绕组流过电流之后产生了旋转磁场,而根据电磁感应的原理,电机的外壳就会产生感应电压(即所谓的漏电)。此感应电压的大小,就取决于电源开关频率的大小。理论上电源开关频率越高,电机外壳的感应电压就越高,人体触摸之后被电的感觉就越大;反之,电源开关频率越低,电机外壳的感应电压就越低,而人体触摸到之后被电的感觉就越小。

当然,因为工频运行电机时,工频的开关频率约为50Hz,很低,所以一般情况下几乎不会有漏电的感觉(除非电机绝缘很差)。而使用变频器控制时,由于其大多都采用脉宽调制(PWM)控制方式,开关频率都比工频频率高得多,可达10KHz以上,所以变频器在控制电动机转动时,电机外壳就会有感应电,如100伏左右。当电机外壳有接地,按理说应该不会有感应电压了。

4. 设备外壳已接地,但还是有漏电压,则有可能接地电阻太大,需检测设备接地支线的电阻,如无断线及接触不良,则需加粗线径或缩短接地支线长度。

5. 插座火线和中性线(零线)接反

有些用电器必须遵循“左零右火”的原则,接反后就会出现外壳漏电的现象。尤其是电脑及打印机等更要严格遵循这个原则。插座接反后外壳带电,用电笔测试, 氖泡很亮,用万用表测它与地的电压可达到160多伏。交换火线和零线的位置后就一点电也不带了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
cui136947258
高粉答主

2020-11-29 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:2.2万
采纳率:93%
帮助的人:593万
展开全部
这里有两个专业术语出现:保护接零,保护接地。这两种保护有本质性的区别。这里你要采取的方法属于后者。
必须指出:在同一电力网中(简单的说就是使用同一变压器的所有用户)不允许一部分设备接地,而另一部分设备接零保护。当接地的设备发生外壳带电时,而保险丝又由于某种原因未能熔断,这时就有电流需要经由保护接地点回到电源工作接地点去,由于只有在接地点附近才会有比较高的电压降存在,于是设备接地点到工作接地点之间就有了一定的电位差,这时所有接零保护的设备外壳与大地的零电位之间会存在一个电压(称为对地电压),这样,有人站在大地零电位点附近触及这些接零保护设备的外壳,就有可能发生触电危险。
此外,如有人同时触及接地保护设备和接零保护设备时,人体会承受电源相电压,显然这样很危险!
照此推断,居家过日子具体是采用接零保护还是接地保护就不好推断了!假如你接地保护,而邻居又采取的是接零保护,那样势必存在安全隐患。所以建议,在自己不是很专业的时候,最好使用在家里安装一个漏电保护器的方法,来保护家人的用电安全。
再,接地极的敷设也不是简单的埋下去一根电线那样简单,必须接地良好,接地电阻要尽量的小,要不然当设备漏电时由于自己的接地极接触电阻太大,还会导致设备外壳带有一定的电压,这样也很危险!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ccnaxm
2020-11-29 · TA获得超过6961个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:86%
帮助的人:1199万
展开全部
多数是人体感应得电现象!所以补添装接地装置且进入三眼插座后,一切都显正常且绝对安全。