标养试块不合格,同条件试块合格。怎么处理?

 我来答
电子数码hcy
高粉答主

2021-07-20 · 醉心答题,欢迎关注
知道小有建树答主
回答量:1.1万
采纳率:100%
帮助的人:167万
展开全部

根据混凝土结构工程施工质量验收规范,标养试块不合格,同养试块合格,判定合格。标养不合格,同养不合格,用回弹测现场实体回弹最小值抽芯,然后作抗压强度报告。

按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的5.0.6条进行处理:5.0.6当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:

1、经返工或返修的检验批,应重新进行验收;

2、经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收;

3、经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批,可予以验收。

4、经返修或加固处理的分项、分部工程,满足安全及使用功能要求时,可按技术处理方案和协商文件予以验收。

制作混凝土试件出现的问题及其处理方法

蜂窝。产生原因:混凝土配合比不当,石子、水泥材料加水不当,造成水泥砂浆少,石子多。混凝土搅拌时间不够,未搅拌均匀,和易性差, 振捣不密实。下料不当或下料过高, 未设串筒使石子集中,造成石子、水泥砂浆离析。混凝土没有分层下料,振捣不实或漏振或振捣时间不够。试模缝隙不严密, 使水泥浆流失。

防治措施:认真设计,严格控制混凝土配合比,经常检查并且要做到计算准确,混凝土搅拌均匀,塌落度适合,混凝土在下料的时候,要分层下料,分层捣固,防止漏振。
处理方法:当出现较小蜂窝的时候,先把小蜂窝刮刷干净,然后用水泥砂浆抹平压实;当出现比较深的蜂窝的时候,则必须重新制作试件。



山海孟姜

2019-11-23 · 创作人认证作者
山海孟姜
采纳数:4938 获赞数:14623

向TA提问 私信TA
展开全部
根据混凝土结构工程施工质量验收规范,标养试块不合格,同养试块合格,判定合格。
标养不合格,同养不合格,用回弹测现场实体回弹最小值抽芯,然后作抗压强度报告。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
33caos
2019-11-13 · TA获得超过638个赞
知道小有建树答主
回答量:982
采纳率:65%
帮助的人:85.6万
展开全部
一般这种情况下的话那就没有办法了,因为这个实验他一定是要跟着时间的步骤一个一个来,但如果在第一步就没有得到好的结果,那么后边是无法进行的。即使进行过后得到了失去,结果他妈很多人也是不会承认的,所以对于这种东西我们一定要去寻找原因,从准备材料到检验方法到培养手袋慢慢的去找原因。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
景若兰3F

2019-11-13 · TA获得超过953个赞
知道小有建树答主
回答量:1.8万
采纳率:48%
帮助的人:512万
展开全部
那就没有什么好的办法喽,只好你自己再向当地的监督局申请一下,看看有没有其他的办法,其实我对这方面也不太了解啊。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
wangkunweiA
行业观察员

2019-11-13 · TA获得超过4.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:6.4万
采纳率:75%
帮助的人:8432万
展开全部
向当地技术质量监督局申请重检
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询