标养试块不合格,同条件试块合格。怎么处理?
根据混凝土结构工程施工质量验收规范,标养试块不合格,同养试块合格,判定合格。标养不合格,同养不合格,用回弹测现场实体回弹最小值抽芯,然后作抗压强度报告。
按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013的5.0.6条进行处理:5.0.6当建筑工程质量不符合要求时,应按下列规定进行处理:
1、经返工或返修的检验批,应重新进行验收;
2、经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应予以验收;
3、经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求、但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批,可予以验收。
4、经返修或加固处理的分项、分部工程,满足安全及使用功能要求时,可按技术处理方案和协商文件予以验收。
制作混凝土试件出现的问题及其处理方法
蜂窝。产生原因:混凝土配合比不当,石子、水泥材料加水不当,造成水泥砂浆少,石子多。混凝土搅拌时间不够,未搅拌均匀,和易性差, 振捣不密实。下料不当或下料过高, 未设串筒使石子集中,造成石子、水泥砂浆离析。混凝土没有分层下料,振捣不实或漏振或振捣时间不够。试模缝隙不严密, 使水泥浆流失。
防治措施:认真设计,严格控制混凝土配合比,经常检查并且要做到计算准确,混凝土搅拌均匀,塌落度适合,混凝土在下料的时候,要分层下料,分层捣固,防止漏振。
处理方法:当出现较小蜂窝的时候,先把小蜂窝刮刷干净,然后用水泥砂浆抹平压实;当出现比较深的蜂窝的时候,则必须重新制作试件。
标养不合格,同养不合格,用回弹测现场实体回弹最小值抽芯,然后作抗压强度报告。