电线的长短、粗细是否影响电流的正常传导?

山上的用电量一小时二十度电,但离电房有500米,我需要用多大的电览... 山上的用电量一小时二十度电,但离电房有500米,我需要用多大的电览 展开
 我来答
安全护航9

2021-05-11 · TA获得超过12万个赞
知道顶级答主
回答量:11万
采纳率:92%
帮助的人:9044万
展开全部

如果是220伏的交流电,电压降允许20伏计算如下:

R=0.0175*500*2/S

U=I*R=R*20000/220=0.0175*500*2*20000/S/220=20

S=0.0175*500*2*20000/20/220=79.5平方铜线

架空线选择使用95平方铜线。

深圳圣斯尔电子技术有限公司
2023-06-12 广告
电线越粗通过的电流大小越大,电线的选购方法如下:1、良好的滚筒包装能减少出产、运输和搬运过程中造成的绝缘层磨损,而且利便电工安装。在包装中有完整的合格证,合格证上应包括规格、执行尺度、额定电压、长度、日期、厂名厂址等完整信息。2、一定要看其... 点击进入详情页
本回答由深圳圣斯尔电子技术有限公司提供
笑赛诸葛
2021-05-10 · TA获得超过3588个赞
知道小有建树答主
回答量:5112
采纳率:44%
帮助的人:480万
展开全部
电线太长,太细容易电阻大,消耗一部分电能,这也是为什么要用高压输电的原因。
山上用电量是小个小时20度电,也就是20千瓦的电功,这种一般都是要按架起来一个通路的。具体多少电缆要测量电压,或者有些老电工凭经验的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
90后老头一枚
2021-05-10 · 书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
90后老头一枚
采纳数:41 获赞数:63

向TA提问 私信TA
展开全部
20度也就是20KW
单相大概100A电流考虑到温度,及距离最小35平方铝线电缆或25架空裸线
三相电则用16电缆或10平方架空裸导线
线路长了电压有损耗(压降说白了电压就低了,电流反之增大)!
线越细电阻越大,电流越小
长距离导线要考虑温度及敷设方式
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2021-05-10
展开全部
自然是有影响的,电能的传输对电缆有最低要求,低于这个标准功率无法达到,电缆会发热发烫,甚至有可能损坏设备。
一小时20度电就是总功率20kw,即两万瓦。用什么电缆就不懂了,还得考虑单项还是三项
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起