求解答和步骤详解

某电厂经100km线路和主系统连接,机组静稳最大输送功率为250MW,某日线路输送功率230MW的情况下,调度人员发现线路输送功率在180--350Mw区间摆动数分钟,当... 某电厂经100km线路和主系统连接,机组静稳最大输送功率为250MW,某日线路输送功率 230MW 的情况下,调度人员发现线路输送功率在180--350Mw区间摆动数分钟,当时没有发生其他故障。试分析:
1、该系统出现了什么问题?
2、系统调度人员应立即采取什麽措施消除故障?
3、哪些自动装置有可能动作?
4、事故后应采取什么措施预防此类事故发生。
展开
 我来答
玉蓉小仙女
2023-06-07 · 超过473用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:1189
采纳率:0%
帮助的人:23.8万
展开全部
1、该系统出现了什么问题?
从现象上看,系统在没有其他明显故障的情况下,线路输送功率在180至350MW区间摆动数分钟,这很可能是在某种程度上反映了系统静稳问题。线路输送220MW的情况下,频率已接近其静稳最大输送功率250MW,因此,系统稳定性可能存在问题。这类问题通常与电力系统动态特性、发电机组运行状态、系统负荷变化等因素有关。
2、系统调度人员应立即采取什么措施消除故障?
系统调度人员在发现问题后,应立即采取以下措施:
a)检查发电机组运行状态,保证其处于正常运行;
b)降低线路输送功率到一个安全范围内,避免在动态过程中出现静稳问题;
c)协调其他发电机组和电力系统附近的负荷进行调整,以消除潜在的稳定性问题;
d)监测系统的动态特性,注意观察稳定性指标,以确保系统运行在一个稳定的状态中。
3、哪些自动装置有可能动作?
在以上情况发生时,可能会动作的自动装置包括:
a)发电机组的保护装置:如过电流保护、过电压保护等;
b)自动调频控制:用于调整发电机组的有功功率和无功功率以保持系统频率稳定;
c)电力系统的自动削峰填谷装置:协调电力系统的消纳和负荷调整以提高系统稳定性;
d)负荷频率控制系统:监测电力系统频率,自动调整负荷消纳,确保系统运行在稳定状态。
4、事故后应采取什么措施预防此类事故发生?
为预防类似事件发生,应采取以下措施:
a)优化发电机组运行策略,确保其动态特性得到充分改善,提高运行稳定性;
b)对系统进行定期监测,评估其稳定性, 及时识别潜在的稳定性问题;
c)加强电力系统调度人员的技能培训,提高系统应急预案和故障处理能力;
d)投资升级电力系统设备,提高输电线路的静稳输送能力;
e)充分利用现有的调度自动化系统,实现电力系统的智能化和自动化运行,降低此类故障发生的概率。