伺服驱动器用一根火线一根零线单相220v做电源接上漏电保护器上要跳闸,请问如果伺服驱动加隔离变压器

伺服驱动器用一根火线一根零线单相220v做电源接上漏电保护器上要跳闸,请问如果伺服驱动加隔离变压器做电源能不漏电吗?... 伺服驱动器用一根火线一根零线单相220v做电源接上漏电保护器上要跳闸,请问如果伺服驱动加隔离变压器做电源能不漏电吗? 展开
 我来答
百度网友e118430
2015-09-18 · TA获得超过5715个赞
知道大有可为答主
回答量:4785
采纳率:82%
帮助的人:2034万
展开全部
不用加隔离变,首先怀疑你接来的火线零线是否来自同一个漏电保护断路器的出线,若是,看看你的伺服驱动器的进线的火线对地线的绝缘电阻是否太低了。